Thread Content
É melhor realizar a extração da raiz quadrada do medidor de vazão por diferença de pressão integrado no local ou no DCS? Existe alguma diferença? Como saber se os dados calculados pelos fabricantes de medidores de vazão são precisos?
Não importa, basta que toda a fábrica esteja unificada. Se for feita a medição no local, é fácil verificar a corrente e os circuitos, pois há uma relação linear entre a corrente e o fluxo.
Geralmente, fazemos a extração de raízes dentro do DCS, o que facilita a verificação dos transmissores. Caso contrário, seria necessário distinguir quais medem diferença de pressão e quais medem vazão.
É possível fazer a extração de raiz em ambos os locais, mas recomenda-se uniformizar o padrão: se for feito no DCS, então não é necessário fazê-lo no local
Fazer a extração no local, caso contrário, os valores no local não coincidirão com os do DCS. Para saber se o medidor de vazão está preciso, é melhor fazermos uma medição durante a instalação e calibração.
Geralmente, a extração da raiz é feita no DCS, o que evita a necessidade de realizá-la repetidamente. Para verificar a precisão dos dados, é preciso analisar o intervalo de medição definido pelo transmissor, bem como o intervalo do DCS. Tudo isso deve estar de acordo com as informações contidas na tabela de dados
A escolha da escala de raiz quadrada ou linear deve seguir as seguintes regras: 1) Quando se utiliza um medidor de vazão por diferença de pressão para medir o fluxo de gás ou vapor, é recomendável que o transmissor de diferença de pressão opere na escala de raiz quadrada. As operações de extração da raiz quadrada, bem como a compensação por temperatura e pressão, devem ser realizadas no sistema de controle ou no computador de vazão. 2) Quando se utiliza um medidor de vazão por diferença de pressão para medir o fluxo de líquidos, é recomendável que o transmissor de diferença de pressão opere na escala linear. As operações de extração da raiz quadrada devem ser realizadas no próprio transmissor, sem necessidade de compensação por temperatura e pressão; 3) Quando se utiliza um medidor de vazão por diferença de pressão para aplicações especiais, o transmissor do medidor deve ter escala de raiz quadrada, a fim de permitir a realização de operações de extração de raiz quadrada, bem como a compensação de temperatura e pressão, conforme especificado em SH3005-2016
Aração em uma única posição: é apenas a fórmula de cálculo que é diferente