Preciso de ajuda quanto à altura de instalação do detector de gás inflamável acetileno

2017-06-30View Original

Thread Content

Recentemente, ao projetar uma estação de acetileno, encontrei um problema bastante controverso: a altura de instalação dos detectores de gás acetileno deve ser definida com base no fato de o gás ser mais leve que o ar ou mais pesado que o ar? Os designers experientes me disseram que o acetileno, sendo um gás inflamável, deve ser projetado considerando que é mais leve que o ar. Por isso, em todas as estações de acetileno, os sensores são instalados acima da fonte de liberação do gás. No entanto, há quem ache que deve ser instalado na parte inferior. Isso se deve à interpretação do artigo 3.3.1 da norma “Padrões de Projeto para Instalações Elétricas em Ambientes com Risco de Explosão” GB50058-2014. De acordo com esse artigo, gases ou vapores com densidade relativa entre 0,8 e 1,2, como monóxido de carbono, etileno, metanol, acetileno, etc., são considerados substâncias cuja densidade relativa é maior que a do ar. É especificado claramente que o acetileno é considerado uma substância cuja densidade relativa é maior que a do ar. De acordo com a interpretação do artigo 6.1.1 da norma “Padrões de projeto para detecção e alarme de gases inflamáveis e tóxicos na indústria petroquímica” GB50493-2009, gases cuja densidade relativa é maior que 0,97 kg/m³ (em condições padrão) são considerados mais pesados que o ar. No Apêndice A, pode-se encontrar que a densidade do vapor de acetileno é de 1,16 kg/m3. Portanto, deve-se considerar que ele é mais pesado que o ar. Fiquei muito confuso, sem saber por onde começar. Fiquei perdido por muito tempo. Espero que alguém possa me ajudar a resolver isso. Sou muito grato!
Reply #22017-07-01
A altura de instalação, sendo mais leve que o ar, é de 0,5 m a 2 m; A altura de instalação, para materiais mais pesados que o ar, é de: 0,3 m–0,6 m ; Se você não conseguir determinar se é mais pesado ou mais leve que o ar, então escolha o ponto de interseção entre eles: 0,5 m – 0,6 m.
Reply #32017-07-02
Bem, primeiro gostaria de agradecer pela sua resposta. Atualmente, realmente não sei se devo definir algo como “mais leve que o ar” ou “mais pesado que o ar”, pois as normas são um pouco vagas a respeito disso. Não sei se devemos usar uma densidade relativa de 0,8 para determinar se algo é mais leve ou mais pesado que o ar. E quanto ao ponto de interseção de que você falou: se for mais leve que o ar, fica entre 0,5 m e 2 m acima da fonte de liberação; se for mais pesado que o ar, fica entre 0,3 m e 0,6 m acima do chão. Parece que não há nenhum ponto de interseção, não é?
Reply #42017-07-02
Para quem trabalha com design, há algum problema em ser um pouco mais rigoroso conforme as normas? Vocês colam todos os seus relógios quebrados no nariz com fita adesiva?
Reply #52017-07-28
O acetileno é considerado um gás mais pesado que o ar; portanto, deve ser instalado a uma distância de 0,3 a 0,6 m do chão. Isso já está claramente explicado nas normas técnicas. Além disso, existem documentos que explicam que, como os gases cuja densidade é semelhante à do ar, após serem liberados, formam nuvens que tendem a se mover em direção ao chão

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.