HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Um problema de controle em cascata de nível e vazão de líquido

2017-07-01View Original

Thread Content

No controle do nível de líquido no tanque intermediário, geralmente é utilizado um controle em cascata entre o nível do líquido e a vazão de alimentação. Gostaria de saber se alguém já utilizou um controle em cascata com base na quantidade de material que chega. O destino desse tanque intermediário é um reator de reação intermitente. Peço aos especialistas que compartilhem suas experiências. Obrigado!
Reply #22017-07-01
Errei. Geralmente, tem a ver com o controle de descarga, pois o próximo equipamento é um tanque intermitente. Será que é possível fazer uma conexão em cascata?
Reply #32017-07-01
Se um único circuito para controle do nível do líquido for suficiente para atender às exigências, então é melhor utilizar apenas um sistema de controle de nível. Caso as exigências de controle sejam mais elevadas, deve-se optar por um sistema em cascata de controle de nível e vazão; esse método oferece um melhor desempenho de controle, mas também exige mais investimentos.
Reply #42017-07-01
O fluxo de alimentação e a matéria-prima não são a mesma coisa?
Reply #52017-07-01
A estabilidade do nível do tanque intermediário é mantida por meio de controle em cascata entre o alimentação e o nível do líquido, garantindo assim a estabilidade do fluxo que vai para o reator. Se for utilizado o fluxo de saída para o controle em cascata, este certamente sofrerá flutuações, o que afetará o reator e comprometerá a segurança.
Reply #62017-07-02
O design de controle no fluxograma está correto. O autor quer dizer – mudar para o modo de controle de descarga, certo? É possível fazer o controle por programação de tempo, mas isso é muito impreciso e pouco confiável.
Reply #72017-07-02
E se houver controle em cascata com o fluxo de entrada, o que acontecerá com as flutuações do nível do líquido? O que fazer quando o pote está vazio?
Reply #82017-07-05
Obrigado. Parece haver algum problema no controle deste local: um controlador controla duas válvulas de alimentação, o que não se enquadra nem no controle por divisão de faixa, nem no controle em cascata. :P
Reply #92017-07-05
Primeiro, determine a relação entre as duas vazões de alimentação de vocês: escolher, somar ou calcular a razão? Só após entender a relação entre esses dois fatores é que o plano de controle pode ser implementado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.