A saída do sinal é estável, o localizador funciona normalmente, as válvulas não apresentam travamentos, não há vazamento de ar. Qual é a razão para o equipamento funcionar de forma irregular após ser colocado no modo automático? Pessoal experiente, por favor, ajudem a analisar o motivo
Se o funcionamento manual for normal, mas houver apneia automática, então isso não tem relação com os instrumentos no local. .
O compressor é controlado pelo sistema 3C; o sinal enviado do interior é estável. No início, eu suspeitei que o problema fosse relacionado ao PID, mas o sinal de 4-20mA permanece estável
Em colaboração com os especialistas em processos, os designers e o DCS, todos trabalham juntos para resolver o problema. Uma vez, o problema foi causado por tubulações de processo excessivamente longas. Esforce-se mais:)
Que marca de localizador está sendo usado?
Comunique-se com a equipe responsável pelo processo, opere manualmente e verifique se ainda há respiração. Se não houver respiração, isso indica que o problema não está relacionado às válvulas; então, verifique o sistema de controle, possivelmente há algum problema nas configurações. Pode ser um problema com o localizador; tente trocá-lo. Trocar o localizador ainda não resolveu; pode ser um problema com a barreira de segurança. Tente trocá-la. Nada resolve o problema, vamos procurar as causas técnicas
Obrigado, além da barreira de segurança que não foi trocada, tudo o resto foi feito
O problema foi resolvido agora? Se não, tente trocar pelo protetor de segurança. Encontrei um problema semelhante ao seu em outro tópico; no final, a solução foi trocar pelo protetor de segurança
Não foi resolvido; o principal problema é que o sistema de controle CCC não possui barreiras de segurança adequadas
O CCC é muito avançado; nunca o usei. Mas as barreiras de segurança não são universais? As da MTL ou da P+F não funcionam?
Não é universal; é redundante, podendo funcionar tanto como entrada quanto como saída