Thread Content
Atualmente, existe um sistema de controle automático que utiliza uma CPU da Siemens 315-2PN DP. Ele funcionou normalmente até hoje, quando, de repente, houve perda de comunicação com o computador responsável pelo controle. As luzes da CPU começaram a piscar. Após desligar e ligar novamente a energia, o sistema voltou ao normal, mas todas as configurações de limite superior e inferior foram zeradas, sendo necessário defini-las novamente. Qual pode ser o problema?
Todos os limites superior e inferior são zerados. Isso deve ser uma forma de inicialização, mas, normalmente, os limites superior e inferior são convertidos por meio do FC105, que é uma constante. Veja se isso está sendo exibido por meio da comunicação Memory
Quando a comunicação é perdida e a luz da CPU pisca, deve haver algum problema. No entanto, para saber exatamente qual é o problema, é necessário consultar as informações de diagnóstico naquele momento. Desligar e ligar novamente restaura o normal, o que apenas encobre temporariamente a falha; em princípio, o equipamento irá parar novamente quando as condições de falha se repetirem. Os limites superior e inferior sendo zerados se devem ao fato de que esses limites não foram inicializados corretamente após o arranque a frio.
Esse sistema possui 10 estações de CPU com capacidade de 200 cada (são 10 unidades de vácuo cujas CPUs se comunicam por meio do EM277). Normalmente, algumas dessas unidades precisam ser desligadas para manutenção, e nesse caso a estação perde sua funcionalidade. Nesses casos, o CPU315 aciona o erro BF, mas o sistema continua funcionando normalmente. Será que o fato de ocorrer esse problema que causa a parada do CPU está relacionado ao fato de o CPU estar funcionando com defeito por um longo período?
Esse sistema possui 10 estações de CPU com capacidade de 200 cada (são 10 unidades de vácuo cujas CPUs se comunicam por meio do EM277). Normalmente, algumas dessas unidades precisam ser desligadas para manutenção, e nesse caso a estação perde sua funcionalidade. Nesses casos, o CPU315 aciona o erro BF, mas o sistema continua funcionando normalmente. Será que o fato de ocorrer esse problema que causa a parada do CPU está relacionado ao fato de o CPU estar funcionando com defeito por um longo período?
Nunca usei, não tenho certeza. É possível acessar as informações de diagnóstico online quando ocorrem falhas. Como método de comunicação Profibus com estrutura mestre-escravo, ao fazer a consulta à estação com problema, espera-se o tempo de timeout antes de passar para a próxima estação, o que faz com que a comunicação fique mais lenta. Pode-se considerar manter o PLC do conjunto de máquinas ligado durante a manutenção.