Problemas com os módulos da Hilscher

2017-07-04View Original

Thread Content

Qual é a diferença entre o FM148A e o FM148C? Eles podem ser usados em conjunto?
Reply #22017-07-04
Pelo manual, eles podem ser substituídos um pelo outro sem problemas. Além disso, as bases dos seus terminais são todas FM131A. Mas ainda é preciso modificar a configuração do hardware.
Reply #32017-07-04
O módulo FM148C é compatível com os módulos FM145, FM148 e FM148A. Esta é uma frase do manual
Reply #42017-08-12
FM148A: Pode receber sinais de tensão de 1–5V, bem como sinais de corrente de 4–20mA. FM148C: É uma versão aprimorada do FM148A; só pode receber sinais de corrente de 4–20mA. Se todos os sinais em um módulo de controle forem sinais de corrente de 4–20 mA, o FM148A e o FM148C podem ser trocados entre si. No entanto, se o FM148A utilizado no campo enviar sinais de tensão (sinais de tensão de 0–5 V), então os dois não podem ser substituídos um pelo outro.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.