Após a reinicialização do sistema devido à perda de energia, 1: alguns valores de alarme dos processos mudaram. É possível restaurá-los ao normal? 2: Há também um caso em que a indicação do válvula eletromagnética no painel de controle não corresponde à situação real no local (o painel indica que está desligada, mas na verdade está ligada). Como resolver isso?
1. Após a reinicialização por falta de energia, os valores de alarme do processo mudam. Você faz alterações temporárias na tela, mas essas alterações são perdidas após a interrupção de energia. É necessário fazer as alterações no programa e depois gravá-las na CPU, assim elas não serão perdidas. As alterações temporárias também podem ser feitas no WICC, mas o valor original será restaurado após a interrupção de energia. 2, a válvula eletromagnética não possui feedback. Você está vendo o feedback da própria válvula; se for uma válvula eletromagnética, o que deve ser obtido é a instrução da válvula eletromagnética. A válvula eletromagnética está aberta, mas o indicador mostra que ela está fechada. Neste caso, trata-se de uma válvula FO; sua descrição não está clara.
1. É possível corrigir isso, procure um profissional. 2. Provavelmente o fio foi conectado de forma invertida; as outras posições das válvulas também estão invertidas?
1. É necessário transferir os vários valores de alarme para o dispositivo. Se for feito um ajuste direto no Setp7, é preciso fazer um upload, a fim de manter a consistência após a reinicialização. O segundo problema provavelmente não foi bem explicado; se houver discrepâncias, é preciso verificar qual é a situação real, seja no local ou na tela de controle, e então corrigi-la.
1. Utilize bem os recursos de download e upload. Geralmente, ao usar o setp7 para depuração, é necessário enviar os parâmetros de configuração finais para o computador principal. Dessa forma, ao reiniciar o sistema, todos os parâmetros permanecerão iguais, e os parâmetros de depuração não serão perdidos durante o download do programa. O segundo problema é encontrar o estado real e, em seguida, alterá-lo para a exibição correta.
Os parâmetros podem ser modificados por meio da tela sensível ao toque. Você deve estar se referindo à feedback quando fala em válvula eletromagnética, certo? Se o feedback da válvula for invertido, você pode ajustar os cabos diretamente no local. Se o que se quer dizer é que o comando da válvula eletromagnética está invertido (o que é pouco provável), então basta aplicar a operação “não” ao DO em Step7. Não sei se entendi corretamente; é apenas uma sugestão
Se for um programa de download do PCS7, há uma opção: “Leitura de parâmetros”. Ela deve ser marcada, pois ela salva seus parâmetros PID e os valores de alarme. A manutenção regular deve incluir a criação de backups dos programas, para que, mesmo em caso de falha na instalação, seja possível recuperar as versões anteriores, evitando assim frustração.