2017-07-04View Original

Thread Content

Após a reinicialização do sistema devido à perda de energia, 1: alguns valores de alarme dos processos mudaram. É possível restaurá-los ao normal? 2: Há também um caso em que a indicação do válvula eletromagnética no painel de controle não corresponde à situação real no local (o painel indica que está desligada, mas na verdade está ligada). Como resolver isso?
Reply #22017-07-04
1. Após a reinicialização por falta de energia, os valores de alarme do processo mudam. Você faz alterações temporárias na tela, mas essas alterações são perdidas após a interrupção de energia. É necessário fazer as alterações no programa e depois gravá-las na CPU, assim elas não serão perdidas. As alterações temporárias também podem ser feitas no WICC, mas o valor original será restaurado após a interrupção de energia. 2, a válvula eletromagnética não possui feedback. Você está vendo o feedback da própria válvula; se for uma válvula eletromagnética, o que deve ser obtido é a instrução da válvula eletromagnética. A válvula eletromagnética está aberta, mas o indicador mostra que ela está fechada. Neste caso, trata-se de uma válvula FO; sua descrição não está clara.
Reply #32017-07-04
1. É possível corrigir isso, procure um profissional. 2. Provavelmente o fio foi conectado de forma invertida; as outras posições das válvulas também estão invertidas?
Reply #42017-07-04
1. É necessário transferir os vários valores de alarme para o dispositivo. Se for feito um ajuste direto no Setp7, é preciso fazer um upload, a fim de manter a consistência após a reinicialização. O segundo problema provavelmente não foi bem explicado; se houver discrepâncias, é preciso verificar qual é a situação real, seja no local ou na tela de controle, e então corrigi-la.
Reply #52017-07-04
1. Utilize bem os recursos de download e upload. Geralmente, ao usar o setp7 para depuração, é necessário enviar os parâmetros de configuração finais para o computador principal. Dessa forma, ao reiniciar o sistema, todos os parâmetros permanecerão iguais, e os parâmetros de depuração não serão perdidos durante o download do programa. O segundo problema é encontrar o estado real e, em seguida, alterá-lo para a exibição correta.
Reply #62017-07-04
Os parâmetros podem ser modificados por meio da tela sensível ao toque. Você deve estar se referindo à feedback quando fala em válvula eletromagnética, certo? Se o feedback da válvula for invertido, você pode ajustar os cabos diretamente no local. Se o que se quer dizer é que o comando da válvula eletromagnética está invertido (o que é pouco provável), então basta aplicar a operação “não” ao DO em Step7. Não sei se entendi corretamente; é apenas uma sugestão
Reply #72017-07-05
Se for um programa de download do PCS7, há uma opção: “Leitura de parâmetros”. Ela deve ser marcada, pois ela salva seus parâmetros PID e os valores de alarme. A manutenção regular deve incluir a criação de backups dos programas, para que, mesmo em caso de falha na instalação, seja possível recuperar as versões anteriores, evitando assim frustração.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.