Na reação do processo, houve flutuações indicadas por um transmissor de vazão de vapor de 1,0 MPA. Após analisar as curvas e o transmissor em campo, foi constatado que não havia problema com o transmissor de vazão. Verificou-se também a válvula de regulação desse fluxo; percebeu-se que a válvula apresentava pequenas flutuações para cima e para baixo. Contactou-se o pessoal responsável pelo processo para que a operação fosse feita manualmente, mas a válvula continuou a apresentar essas flutuações. Não foi detectada nenhuma fuga de ar. A princípio, pensou-se que pudesse haver um problema no posicionador. O processo foi então transferido para modo de operação por bypass. Foi instalado um novo posicionador, e após os ajustes necessários, o sistema começou a funcionar normalmente. Após três ou quatro horas de funcionamento estável, surgiram novamente as mesmas flutuações. No entanto, os sinais recebidos pelo sistema de segurança eram bastante estáveis. Posteriormente, suspeitou-se que pudesse haver instabilidade intermitente no sinal de saída do barreira de segurança. Por isso, foi substituída uma barreira de segurança (da Begafort). Agora, ela está funcionando normalmente há dez horas. Isso significa que o problema era realmente relacionado à barreira de segurança? Quais outras causas possíveis poderiam explicar esse fenômeno?
A alta resistência do vástago da válvula de regulação também pode causar flutter na válvula de regulação.
Qual é a diferença de pressão entre as válvulas dianteira e traseira? Qual é a posição atual da válvula? Também não se pode descartar a possibilidade de vibrações causadas por ruídos
A razão é que a válvula escolhida é muito grande, fazendo com que a diferença de pressão seja pequena
Há algum amplificador na linha de ar da válvula? Se houver, é possível afrouxar um pouco a porca de ajuste, ou seja, reduzir a sensibilidade. Se houver suspeita de que o problema esteja relacionado à barreira de segurança, pode-se usar um gerador de sinais para enviar um sinal, a fim de verificar se a válvula ainda funciona.
Se a diferença de pressão exceder o valor definido, isso causará flutuações na válvula de regulação. Seria melhor voltar ao modo de bypass para testar a válvula de regulação e observar se ainda há oscilações de pressão no local
A abertura normal da válvula é de 55%, então o tamanho da válvula não deve ter problema.
No início, eu não olhei para o seu gráfico de curvas. Quando você operou manualmente, você foi até o local para verificar se a válvula realmente se movia? Se ela se moveu, isso indica que há um problema com a válvula. Se ela não se moveu, então o problema está no medidor de vazão. No seu caso, a vazão deveria ser proporcional à posição da válvula; mas aqui ela é inversamente proporcional, o que é claramente errado. Esse fenômeno é causado por flutuações na vazão, que por sua vez causam flutuações na posição da válvula. Parece que o problema com essa curva não está na válvula; deve ser um problema no medidor de vazão. Será que é um medidor de vazão do tipo placa de orifício ou do tipo turbina? Além disso, verifique se há impacto de água nos tubulações durante o processo
Coloque o localizador no modo de campo, ajuste manualmente a posição da válvula para 50% e verifique se a válvula tende a se fechar na posição de falha
Eu não sei se o seu localizador possui a função HART. Você pode verificar as mudanças nos valores de entrada e saída do localizador para determinar se há algum problema com o sinal. Eu também já encontrei situações semelhantes: flutuações nas válvulas de controle causavam variações de pressão. Após verificar tudo, não foi encontrado nenhum problema. Por fim, utilizou-se uma roda manual (essa válvula de controle possui uma roda manual) para fixar a abertura da válvula, mas as flutuações continuaram. No final, pediu-se à equipe de produção que investigasse as causas, mas também não se obteve resultado algum.
Já encontrei esse fenômeno antes, mas era relacionado às válvulas de filtragem e redução de pressão; muitas delas foram substituídas
O problema com a barreira de segurança é grave: ao trocar o localizador, o circuito se interrompe. Depois de consertá-lo, o sistema funcionou por três horas. Ao trocar a barreira de segurança, o sistema funcionou por mais de 10 horas. É possível que haja grande resistência no eixo da válvula de regulação? Já foi tentado o modo manual, mas não há sinal do controle central, então a regulação não é possível. É preciso verificar se houve problemas durante as operações anteriores, e se há alguma mudança significativa nos parâmetros do processo. Acho que a abordagem do time responsável está correta. Provavelmente, o problema está relacionado à barreira de segurança do circuito. Por favor, informem se esse problema já foi resolvido
Assim como a válvula antirritido de duas etapas da nossa empresa, vamos tentar trocar também pela barreira de segurança