Gostaria de perguntar aos especialistas: a sonda de vibração piezelétrica da Bentley pode ser conectada diretamente aos canais AI ativos de um PLC ou DCS (sem a necessidade do cartão de E/S analógico dedicado Bentley 3500)? Obrigado
Reply #22017-07-06
Que modelo é? Bentley ou algum outro com transmissor de corrente?
Reply #32017-07-08
Sensores de velocidade piezelétricos 330500 e 330530
Reply #42017-07-08
Isso, claro, não é possível. O sinal da sonda no local precisa ser recebido pelo seu transmissor, que o converte em sinal 4-20Ma ou em um sinal de comunicação. É como se os elementos de medição de um medidor de vazão eletromagnético modular pudessem ser conectados diretamente ao seu sistema de controle, não é? A lógica é a mesma
Reply #52017-07-08
Pelo seu modelo, parece que se trata de medição da vibração do gabinete
Reply #62017-07-08
Hmm, pergunto: é adequado usar sensores piezoelétricos de vibração para medir as vibrações dos rolamentos do ventilador da estação de energia, tanto na direção horizontal quanto na vertical? Que tal usar um sensor de eletroindução? Qual é a melhor? Obrigado
Reply #72018-04-28
Sim, mesma pergunta sobre como usar este sensor
Reply #82018-04-28
Não é possível. É necessário utilizá-lo em conjunto com os cartões da série 42 do medidor de vibrações Bentley 3500. É possível configurá-lo para que exiba a amplitude ou a velocidade das vibrações
Reply #92018-05-01
Parece que não dá, o sinal é especial
Reply #102018-05-01
Não é possível. A tensão de operação do sensor Bentley é de +10V a -10V; somente através de um conversor 3500 é que ela pode ser convertida em uma saída de 4–20mA. Portanto, não é possível conectá-lo diretamente ao módulo DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.