Para manômetros, transmissores de pressão e tubulações de medição de pressão, que tipo de gaxeta deve ser usado? Que tamanho de gaxeta, e de que material? Aqui eu uso materiais orgânicos; para vapor, utiliza-se teflon. Quando se desmonta o equipamento, percebe-se que as gaxetas se derreteram.
Reply #22017-07-07
Usamos cobre púrpura recozido, que geralmente é descartável; após uma única montagem e desmontagem, é necessário substituí-lo por um novo. Claro, isso depende da compatibilidade com o meio em questão
Reply #32017-07-07
Quando a temperatura excede 200 graus, não se pode usar tetrafluoreto; deve-se utilizar pastilhas de cobre puro recocido. O tamanho dessas pastilhas pode ser definido conforme necessário, sendo a espessura de 3 mm.
Reply #42017-07-07
As buchas de cobre púrpura para recozimento, geralmente, vêm equipadas com material de teflon na fábrica. Não podem ser utilizadas na parte onde é feita a leitura da pressão, mas ainda podem ser usadas no transmissor
Reply #52017-07-07
A junta de tetrafluoreto é um tipo de junta bastante utilizada; basicamente, não existe nada que consiga corroê-la. Eu não acredito muito no que você diz sobre a “transformação”. A menos que você realmente tenha passado por um meio de alta temperatura, então é como foi dito lá em cima: os instrumentos não aguentam, então não há necessidade de se preocupar com as buchas de vedação. Na minha opinião, as buchas de PTFE não são adequadas para condições de uso comuns, em três situações: 1. Altas temperaturas – o PTFE não resiste ; 2. Alta pressão, a resistência do tetraflúoroetileno não é suficiente ; 3. Corrosão rara; parece que os materiais contendo flúor não são adequados para esse fim. Não se sabe ao certo o motivo. Pela experiência adquirida, nos tubos de oxigênio não se usa teflon, pois há medo de que envelheçam muito rapidamente; nesses casos, utiliza-se grafite.
Reply #62017-07-07
Em temperaturas elevadas, pode-se considerar o uso de juntas de cobre púrpura. No entanto, nos medidores de pressão e transmissores que medem mediadores a altas temperaturas, é necessário instalar um condensador, para que as juntas de PTFE não sejam danificadas. Caso contrário, tanto o medidor de pressão quanto o transmissor podem apresentar problemas. Verifique a causa exata.
Reply #72017-07-07
Em temperaturas elevadas, pode-se considerar o uso de juntas de cobre púrpura. No entanto, nos medidores de pressão e transmissores que medem mediadores a altas temperaturas, é necessário instalar um condensador, para que as juntas de PTFE não sejam danificadas. Caso contrário, tanto o medidor de pressão quanto o transmissor podem apresentar problemas. Verifique a causa exata.
Reply #82017-07-07
Geralmente, existem muitas buchas de cobre para recristalização. Além disso, há também anéis de vedação feitos de grafite
Reply #92017-07-07
Quanto às buchas localizadas após o tanque de condensação, não há grandes problemas ao usar material de teflon. Já nas buchas localizadas antes do tanque de condensação, é recomendável usar buchas feitas de cobre purificado. Também já se viu o uso de buchas feitas de papel reforçado com aço em sistemas que utilizam vapor a baixa pressão~~
Reply #102017-07-07
O autor tem certeza de que os tubos de vapor utilizam juntas do tipo F4, e não juntas de grafite enrolado em metal? Falar sobre a escolha de juntas sem levar em consideração fatores como diâmetro do tubo, material, propriedades do material e pressão não é como tentar tocar um elefante às cegas? :lol:lol
Reply #112017-07-07
É melhor usar juntas de revestimento metálico.
Reply #122017-07-07
A temperatura máxima de uso do tetraflúorometano modificado é de apenas 260 graus, portanto, seu vapor a alta pressão certamente não pode ser utilizado. O suporte de cobre mencionado lá em cima é bastante reconhecido ; Se for algo como nítrico, com certeza não se pode usar almofadas de cobre.
Reply #132017-07-07
A pergunta do autor é um pouco tola: diferentes meios exigem diferentes arruelas; não existe uma solução que funcione para todos os casos. Em meio amoniacal, não se pode usar almofadas de cobre; um bando de idiotas lá em cima.
Reply #142017-07-08
Se realmente não for possível realizar a condensação e isolamento, pode-se considerar o uso de transmissores de solução a alta temperatura
Reply #152017-07-08
Se realmente não for possível usar o método de isolamento por condensação, pode-se considerar o uso de transmissores de meio fundido a alta temperatura
Reply #162017-07-09
Nos tubos de pressão a vapor, quando as válvulas secundárias ou as válvulas de drenagem estão completamente cheias de condensado, é possível usar juntas de PTFE. No entanto, é preciso ter cuidado com o método de operação: não se deve deixar todo o vapor ser liberado, pois isso fará com que a temperatura aumente e as juntas derretam.
Reply #172017-07-11
Geralmente, para altas temperaturas de vapor, são utilizadas juntas revestidas com grafite metálico; já para temperaturas de líquidos não tão elevadas, são usadas juntas de teflon
Reply #182017-07-11
Os transmissores de pressão dos manômetros sempre possuem líquido de condensação; pode-se usar tetrafluoreto para isso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.