2017-07-07View Original

Thread Content

O medidor de nível do vaso de pressão da nossa empresa é um recipiente de equilíbrio de câmara única. Na minha opinião, o tubo de transmissão de pressão do lado da água foi instalado de forma incorreta; ele deveria estar conectado abaixo do tubo de transmissão de pressão do lado do vapor do vaso de pressão. Na figura anterior, por favor, peço a ajuda dos especialistas: como conectar um transmissor a esse recipiente de equilíbrio de câmara única? O lado do vapor está conectado a pressão positiva, e o lado da água, a pressão negativa?
Reply #22017-07-07
O transmissor conecta-se à fase gasosa no lado de pressão negativa, e à fase líquida no lado de pressão positiva; é necessária uma migração para o lado negativo.
Reply #32017-07-07
A migração negativa refere-se a -300-300 ou a -600-0? Qual é a interpretação correta?
Reply #42017-07-07
Vi no livro que deve ser conectado dessa maneira: o lado da água deve ser conectado ao polo negativo, e o lado do vapor ao polo positivo. Quando consultei o fabricante, ele disse que o lado do vapor deve ser conectado ao polo negativo e o lado da água ao polo positivo. Isso mudou um pouco minha visão de mundo. Sou iniciante; com base em qual critério se decide se algo deve ser conectado ao polo positivo ou negativo?
Reply #52017-07-08
Dentro do tanque de condensação do lado do vapor, há apenas água condensada; a pressão lá é maior do que no lado da água.
Reply #62017-07-08
O lado da água está conectado a pressão positiva, enquanto o lado do vapor está conectado a pressão negativa
Reply #72017-07-09
Este tópico foi editado pela última vez por zyzs em 27/07/2017, às 17:16. A instalação deve ser feita sem problemas; isso não depende do comprimento dos tubos de pressão, mas sim da sua altura. O lado com água deve estar conectado à pressão positiva, enquanto o lado com vapor deve estar conectado à pressão negativa. Em condições normais de funcionamento, os tubos de pressão positiva e negativa estão sempre cheios de líquido de condensação. O instrumento deve sofrer migração negativa.
Reply #82017-07-09
Este tópico foi editado pela última vez por jsf60780 em 09/07/2017, às 17:32. Espero que isso possa esclarecer suas dúvidas! Deixe-me explicar: se será feita uma migração positiva ou negativa, depende do tipo de recipiente de equilíbrio de duas câmaras utilizado pela sua empresa. Atualmente, existem dois tipos comuns. Veja a figura. Se você estiver usando o primeiro tipo, sem dúvida é necessária uma migração de 100%. Se você estiver usando o segundo método, então não é necessário fazer nenhuma migração. Basta usar o controlador manual para definir os limites superior e inferior do transmissor de maneira inversa. Por exemplo, se a pressão gerada pelo nível do líquido for de 5 KPA, basta definir o limite superior como 0 KPA e o limite inferior como 5 KPA. Para saber exatamente qual método sua empresa utiliza, só resta testar: esvazie a água do tanque de vapor, encha com água o lado que precisa ser preenchido, aperte bem os parafusos e instale o transmissor. Use o controlador manual para verificar as leituras. Se houver pressão negativa, será necessário realizar uma migração negativa; se houver pressão positiva, basta definir os limites superior e inferior de maneira inversa. As maneiras de aplicar pressão positiva e negativa são as seguintes: na primeira, a fase líquida está sob pressão positiva, enquanto a fase gasosa está sob pressão negativa. Na segunda, a fase líquida está sob pressão negativa, e a fase gasosa, sob pressão positiva. É exatamente o oposto, então não há necessidade de se preocupar com isso
Reply #92017-07-27
O lado da água está conectado a pressão positiva, enquanto o lado do vapor está conectado a pressão negativa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.