O medidor de nível do vaso de pressão da nossa empresa é um recipiente de equilíbrio de câmara única. Na minha opinião, o tubo de transmissão de pressão do lado da água foi instalado de forma incorreta; ele deveria estar conectado abaixo do tubo de transmissão de pressão do lado do vapor do vaso de pressão. Na figura anterior, por favor, peço a ajuda dos especialistas: como conectar um transmissor a esse recipiente de equilíbrio de câmara única? O lado do vapor está conectado a pressão positiva, e o lado da água, a pressão negativa?
O transmissor conecta-se à fase gasosa no lado de pressão negativa, e à fase líquida no lado de pressão positiva; é necessária uma migração para o lado negativo.
A migração negativa refere-se a -300-300 ou a -600-0? Qual é a interpretação correta?
Vi no livro que deve ser conectado dessa maneira: o lado da água deve ser conectado ao polo negativo, e o lado do vapor ao polo positivo. Quando consultei o fabricante, ele disse que o lado do vapor deve ser conectado ao polo negativo e o lado da água ao polo positivo. Isso mudou um pouco minha visão de mundo. Sou iniciante; com base em qual critério se decide se algo deve ser conectado ao polo positivo ou negativo?
Dentro do tanque de condensação do lado do vapor, há apenas água condensada; a pressão lá é maior do que no lado da água.
O lado da água está conectado a pressão positiva, enquanto o lado do vapor está conectado a pressão negativa
Este tópico foi editado pela última vez por zyzs em 27/07/2017, às 17:16. A instalação deve ser feita sem problemas; isso não depende do comprimento dos tubos de pressão, mas sim da sua altura. O lado com água deve estar conectado à pressão positiva, enquanto o lado com vapor deve estar conectado à pressão negativa. Em condições normais de funcionamento, os tubos de pressão positiva e negativa estão sempre cheios de líquido de condensação. O instrumento deve sofrer migração negativa.
Este tópico foi editado pela última vez por jsf60780 em 09/07/2017, às 17:32. Espero que isso possa esclarecer suas dúvidas! Deixe-me explicar: se será feita uma migração positiva ou negativa, depende do tipo de recipiente de equilíbrio de duas câmaras utilizado pela sua empresa. Atualmente, existem dois tipos comuns. Veja a figura. Se você estiver usando o primeiro tipo, sem dúvida é necessária uma migração de 100%. Se você estiver usando o segundo método, então não é necessário fazer nenhuma migração. Basta usar o controlador manual para definir os limites superior e inferior do transmissor de maneira inversa. Por exemplo, se a pressão gerada pelo nível do líquido for de 5 KPA, basta definir o limite superior como 0 KPA e o limite inferior como 5 KPA. Para saber exatamente qual método sua empresa utiliza, só resta testar: esvazie a água do tanque de vapor, encha com água o lado que precisa ser preenchido, aperte bem os parafusos e instale o transmissor. Use o controlador manual para verificar as leituras. Se houver pressão negativa, será necessário realizar uma migração negativa; se houver pressão positiva, basta definir os limites superior e inferior de maneira inversa. As maneiras de aplicar pressão positiva e negativa são as seguintes: na primeira, a fase líquida está sob pressão positiva, enquanto a fase gasosa está sob pressão negativa. Na segunda, a fase líquida está sob pressão negativa, e a fase gasosa, sob pressão positiva. É exatamente o oposto, então não há necessidade de se preocupar com isso
O lado da água está conectado a pressão positiva, enquanto o lado do vapor está conectado a pressão negativa