Eu comecei a usar o sistema DELTAVIS da Emerson recentemente, e ainda não entendo muito bem como ele funciona. No sistema DELTAVIS da fábrica, o calculador lógico SLS 1508 parou de funcionar. Eu substituí-o por um componente de reposição. As luzes indicadoras do novo calculador lógico acendiam e apagavam alternadamente: a luz 1 e a luz 2, e a luz 3 e a luz 4. Um minuto depois, apenas a luz 1 permanecia acesa, enquanto a luz 4 continuava a piscar. Não havia nenhuma informação exibida no sistema. O que está acontecendo? Preciso de alguém que entenda o DLETAV SIS para me ajudar.
O SLS 1508 geralmente é configurado de forma redundante. Depois de substituí-lo, as luzes 1 e 2, e 3 e 4 piscam alternadamente a cada minuto, enquanto o módulo realiza sua verificação automática ao ser ligado. Depois, apenas 1 luz permanece acesa, enquanto as 4 luzes piscam. A explicação oficial é: já está em uso, não configurado ou em processo de configuração. Parece que o novo está sincronizando com o ACTIVE SLS 1508; assim que a sincronização for concluída, tudo ficará normal. Quando o 1 e o 4 ficarem sempre acesos, tudo voltará ao normal.
Então, se estiver sempre em sincronização, como fazer para que funcione normalmente?
Assim como nos sistemas DCS, após a substituição das placas de controle no sistema SIS, é necessário reinstalar o programa de configuração original; Quatro luzes piscando continuamente indicam que a instalação do programa de configuração não foi bem-sucedida. É possível que o sistema não suporte a função de instalação automática; nesse caso, é necessário fazer as configurações manualmente novamente ; Também é possível que haja mudanças na configuração lógica, exigindo uma reconfiguração.
Assim como nos sistemas DCS, após a substituição das placas de controle no sistema SIS, é necessário reinstalar o programa de configuração original; Quatro luzes piscando continuamente indicam que a instalação do programa de configuração não foi bem-sucedida. É possível que o sistema não suporte a função de instalação automática; nesse caso, é necessário fazer as configurações manualmente novamente ; Também é possível que haja mudanças na configuração lógica, exigindo uma reconfiguração.
Assim como nos sistemas DCS, após a substituição das placas de controle no sistema SIS, é necessário reinstalar o programa de configuração original; Quatro luzes piscando continuamente indicam que a instalação do programa de configuração não foi bem-sucedida. É possível que o sistema não suporte a função de instalação automática; nesse caso, é necessário fazer as configurações manualmente novamente ; Também é possível que haja mudanças na configuração lógica, exigindo uma reconfiguração.
Se o cartão SIS for removido e reinstalado, é necessário fazer um novo DOWNLOAD; caso contrário, não será possível usá-lo
Já foi feita a verificação interna, então isso significa que essa nova peça de reposição está em boas condições, certo?