Por que o calculador lógico DELTAV SIS não consegue ser lido?

2017-07-08View Original

Thread Content

Eu comecei a usar o sistema DELTAVIS da Emerson recentemente, e ainda não entendo muito bem como ele funciona. No sistema DELTAVIS da fábrica, o calculador lógico SLS 1508 parou de funcionar. Eu substituí-o por um componente de reposição. As luzes indicadoras do novo calculador lógico acendiam e apagavam alternadamente: a luz 1 e a luz 2, e a luz 3 e a luz 4. Um minuto depois, apenas a luz 1 permanecia acesa, enquanto a luz 4 continuava a piscar. Não havia nenhuma informação exibida no sistema. O que está acontecendo? Preciso de alguém que entenda o DLETAV SIS para me ajudar.
Reply #22017-07-08
O SLS 1508 geralmente é configurado de forma redundante. Depois de substituí-lo, as luzes 1 e 2, e 3 e 4 piscam alternadamente a cada minuto, enquanto o módulo realiza sua verificação automática ao ser ligado. Depois, apenas 1 luz permanece acesa, enquanto as 4 luzes piscam. A explicação oficial é: já está em uso, não configurado ou em processo de configuração. Parece que o novo está sincronizando com o ACTIVE SLS 1508; assim que a sincronização for concluída, tudo ficará normal. Quando o 1 e o 4 ficarem sempre acesos, tudo voltará ao normal.
Reply #32017-07-10
Então, se estiver sempre em sincronização, como fazer para que funcione normalmente?
Reply #42017-07-10
Assim como nos sistemas DCS, após a substituição das placas de controle no sistema SIS, é necessário reinstalar o programa de configuração original; Quatro luzes piscando continuamente indicam que a instalação do programa de configuração não foi bem-sucedida. É possível que o sistema não suporte a função de instalação automática; nesse caso, é necessário fazer as configurações manualmente novamente ; Também é possível que haja mudanças na configuração lógica, exigindo uma reconfiguração.
Reply #52017-07-10
Assim como nos sistemas DCS, após a substituição das placas de controle no sistema SIS, é necessário reinstalar o programa de configuração original; Quatro luzes piscando continuamente indicam que a instalação do programa de configuração não foi bem-sucedida. É possível que o sistema não suporte a função de instalação automática; nesse caso, é necessário fazer as configurações manualmente novamente ; Também é possível que haja mudanças na configuração lógica, exigindo uma reconfiguração.
Reply #62017-07-10
Assim como nos sistemas DCS, após a substituição das placas de controle no sistema SIS, é necessário reinstalar o programa de configuração original; Quatro luzes piscando continuamente indicam que a instalação do programa de configuração não foi bem-sucedida. É possível que o sistema não suporte a função de instalação automática; nesse caso, é necessário fazer as configurações manualmente novamente ; Também é possível que haja mudanças na configuração lógica, exigindo uma reconfiguração.
Reply #72017-07-10
Se o cartão SIS for removido e reinstalado, é necessário fazer um novo DOWNLOAD; caso contrário, não será possível usá-lo
Reply #82017-07-11
Já foi feita a verificação interna, então isso significa que essa nova peça de reposição está em boas condições, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.