Há um medidor de nível por radar cujo nível sofre flutuações muito grandes. Quando as válvulas de abertura e fechamento são fechadas, não há mais flutuações, e o nível fica estável. Isso significa que não há problema com o medidor de nível por radar?
Será que foi instalado perto da entrada de alimentação? . .
Deve ser uma flutuação real, não é? Se o nível do líquido não mudar quando a válvula na parte inferior for fechada, isso significa que o medidor de nível está funcionando corretamente.
Expressar válvulas de entrada e saída seria mais apropriado, não é?
Isso significa que as válvulas superiores e inferiores do radar de ondas guiadas estão fechadas.
Instalado no lado interno do tubo de derivação? Radar de ondas guiadas ou radar de bocal? Qual é a faixa de variação dos valores numéricos e qual é o valor real do nível do líquido?
A apresentação não é detalhada, então não é possível dar uma explicação.
A apresentação não é detalhada, então não é possível dar uma explicação.
O método de instalação do tubo de derivação permite resolver, por si só, parte dos problemas relacionados às flutuações do nível do líquido. O meio presente no tubo de derivação não sofre grandes flutuações; quanto às flutuações na saída do radar, é preciso analisar cada caso em particular
É um tubo de derivação, usado em evaporadores com líquido até o topo
Usado em evaporadores de carga total para máquinas de gelo. Dentro do tubo de derivação, o radar de ondas guiadas apresenta flutuações muito grandes; portanto, não há referência para determinar o nível real do líquido
O fechamento da válvula de corte superior e inferior estabiliza o nível do líquido, mas isso não significa necessariamente que o medidor de nível esteja sem problemas, certo?
Evaporador de evaporação total com gelo… O que é isso? Não entendo muito bem. Mas, com certeza, deve haver vapor dentro do tubo de derivação. Se a temperatura for muito alta, é necessário usar um modelo especial de radar para esse tipo de aplicação. De qual marca e modelo você está usando? Na minha opinião, não é necessariamente o radar que está com problema; é preciso analisar com mais detalhe, verificar o modelo do radar, sua configuração e se ele é adequado para essas condições de uso
Será que o nível máximo de líquido já entrou na área cega do instrumento? Quando o recipiente está vazio, é feito algum processamento de eco falso?
Tubo de derivação? Ainda é um tubo guia de ondas? Válvulas superior e inferior? Ainda são válvulas de entrada e saída? Não consegue distinguir com clareza, não consegue descrever as condições de operação. Provavelmente, quando a válvula está aberta, há entrada e saída de material, o que certamente afeta o nível do líquido. Quando a válvula está fechada, não há entrada nem saída de material, e o nível do líquido no tanque permanece estável; por isso, o medidor de nível por radar funciona normalmente. Em resumo: os medidores de nível por radar são bons, mas as condições de operação do seu sistema não são ideais. Além disso, o radar de ondas guiadas que você está utilizando utiliza tubos de ondas guiadas ou hastes de ondas guiadas?