Ajuda com medidor de nível por radar

2017-07-16View Original

Thread Content

Há um medidor de nível por radar cujo nível sofre flutuações muito grandes. Quando as válvulas de abertura e fechamento são fechadas, não há mais flutuações, e o nível fica estável. Isso significa que não há problema com o medidor de nível por radar?
Reply #22017-07-16
Será que foi instalado perto da entrada de alimentação? . .
Reply #32017-07-17
Deve ser uma flutuação real, não é? Se o nível do líquido não mudar quando a válvula na parte inferior for fechada, isso significa que o medidor de nível está funcionando corretamente.
Reply #42017-07-17
Expressar válvulas de entrada e saída seria mais apropriado, não é?
Reply #52017-07-17
Isso significa que as válvulas superiores e inferiores do radar de ondas guiadas estão fechadas.
Reply #62017-07-17
Instalado no lado interno do tubo de derivação? Radar de ondas guiadas ou radar de bocal? Qual é a faixa de variação dos valores numéricos e qual é o valor real do nível do líquido?
Reply #72017-07-17
A apresentação não é detalhada, então não é possível dar uma explicação.
Reply #82017-07-17
A apresentação não é detalhada, então não é possível dar uma explicação.
Reply #92017-07-17
O método de instalação do tubo de derivação permite resolver, por si só, parte dos problemas relacionados às flutuações do nível do líquido. O meio presente no tubo de derivação não sofre grandes flutuações; quanto às flutuações na saída do radar, é preciso analisar cada caso em particular
Reply #102017-07-18
É um tubo de derivação, usado em evaporadores com líquido até o topo
Reply #112017-07-18
Usado em evaporadores de carga total para máquinas de gelo. Dentro do tubo de derivação, o radar de ondas guiadas apresenta flutuações muito grandes; portanto, não há referência para determinar o nível real do líquido
Reply #122017-07-18
O fechamento da válvula de corte superior e inferior estabiliza o nível do líquido, mas isso não significa necessariamente que o medidor de nível esteja sem problemas, certo?
Reply #132017-07-18
Evaporador de evaporação total com gelo… O que é isso? Não entendo muito bem. Mas, com certeza, deve haver vapor dentro do tubo de derivação. Se a temperatura for muito alta, é necessário usar um modelo especial de radar para esse tipo de aplicação. De qual marca e modelo você está usando? Na minha opinião, não é necessariamente o radar que está com problema; é preciso analisar com mais detalhe, verificar o modelo do radar, sua configuração e se ele é adequado para essas condições de uso
Reply #142017-07-19
Será que o nível máximo de líquido já entrou na área cega do instrumento? Quando o recipiente está vazio, é feito algum processamento de eco falso?
Reply #152017-07-25
Tubo de derivação? Ainda é um tubo guia de ondas? Válvulas superior e inferior? Ainda são válvulas de entrada e saída? Não consegue distinguir com clareza, não consegue descrever as condições de operação. Provavelmente, quando a válvula está aberta, há entrada e saída de material, o que certamente afeta o nível do líquido. Quando a válvula está fechada, não há entrada nem saída de material, e o nível do líquido no tanque permanece estável; por isso, o medidor de nível por radar funciona normalmente. Em resumo: os medidores de nível por radar são bons, mas as condições de operação do seu sistema não são ideais. Além disso, o radar de ondas guiadas que você está utilizando utiliza tubos de ondas guiadas ou hastes de ondas guiadas?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.