Medidor de nível com duas flanges

2017-07-19View Original

Thread Content

Em um tanque fechado, o nível do líquido é medido por meio de duas flanges. No entanto, a flange inferior (do lado de alta pressão) não está instalada no fundo do tanque. Quando o nível do líquido fica abaixo da membrana inferior, o LT indica 0%. Como a membrana inferior não está localizada no fundo do tanque, o valor do LT continuará a diminuir à medida que o nível do líquido cai?
Reply #22017-07-19
Normalmente, não será negativo, pois a pressão nos lados de alta e baixa pressão é a mesma; portanto, a diferença de pressão é zero
Reply #32017-07-20
Não mais. A faixa de medição depende apenas dos dois pontos de medição da pressão e da densidade do meio
Reply #42017-07-20
Depois de fixar o capilar e o transmissor, você precisa realizá a migração, para que os valores sejam exibidos corretamente
Reply #52017-07-20
Valores negativos não serão exibidos. Se forem exibidos, por favor, faça a calibração.
Reply #62017-07-20
É melhor você experimentar pessoalmente; é muito fácil de usar
Reply #72017-07-20
Não, após a instalação, primeiro faz-se o ajuste do ponto zero antes de introduzir o material. Somente após o ajuste do ponto zero é que o equipamento pode ser utilizado
Reply #82017-07-20
Não. O princípio do medidor de nível por diferença de pressão é o de converter a diferença de pressão exercida sobre duas flanges em uma medida da altura do líquido. Se o nível do líquido estiver abaixo do lado de alta pressão, as duas flanges são submetidas à mesma pressão, e o indicador mostra 0; não será um valor negativo, a menos que haja um erro na calibração do ponto zero durante a instalação, ou que ocorra desvio gradual do valor ao longo do tempo de uso.
Reply #92017-07-20
Não, a pressão superior e inferior é a mesma. Sem diferença de pressão, será exibido apenas 0
Reply #102017-07-20
Não vai ser exibido, irmão. Quando o material está abaixo da flange inferior, teoricamente o valor será 0. No entanto, devido a possíveis desvios, o valor pode ficar próximo de 0. Entendeu?
Reply #112017-07-20
Acho que seria melhor você tentar. Lembre-se bem disso
Reply #122017-07-21
Não, não vai acontecer. Se for inferior à flange inferior, será exibido apenas o valor zero.
Reply #132017-07-21
Primeiramente, para esclarecer: o alcance de medição das flanges duplas instaladas lateralmente vai da flange inferior até a flange superior. Outros níveis de líquido, sejam eles altos ou baixos, não podem ser medidos. As flanges duplas são geralmente instaladas lado a lado, exatamente como mostrado pelo autor da imagem. Portanto, existem dois níveis de líquido definidos aqui. Ou seja, quando a flange inferior serve como ponto zero, a pressão e o nível do líquido estão em proporção direta. Não é necessário fazer nenhum ajuste adicional; basta configurá-los corretamente para que funcionem. Já quando o nível do líquido chega à flange inferior ou abaixo dela, o nível é considerado 0. 2. Ou seja, tomando o fundo do tanque como ponto zero, é necessário realizar uma conversão: o valor de 4 mA deve ser correspondido à pressão no fundo do tanque, ou seja, a uma pressão negativa. Claro, essa pressão negativa com duas flanges não pode ser medida; isso é algo de senso comum. Por fim, anexo um tutorial sobre a migração do nível de líquido. Sempre achei que fazer a migração significava estabelecer uma nova relação entre os valores de 4–20 mA e os valores desejados, e nada mais. Não é necessário usar nenhuma fórmula, pois existe uma correspondência linear entre a pressão estática e o nível do líquido; portanto, a configuração da faixa de medição também é bastante simples. Suponhamos que haja um tanque com 1,7 m de altura, sendo que a faixa de medição do nível do líquido deve ser de 0 a 1,6 m. O ponto de medição da pressão fica a 0,1 m de altura. Se considerarmos esse ponto como zero, então a faixa de variação da pressão será de 0 a 16 kPa, o que corresponde à faixa de medição de 0 a 1,6 m ; Se o fundo do tanque for considerado como ponto zero, então 1,6 m deveria corresponder a 20 mA, o que equivale a uma pressão de 15 kPa. 0,1 m (ponto de medição da pressão) deveria corresponder a 5 mA, o que equivale a uma pressão de 0. Já 0 m deveria corresponder a 4 mA, o que equivale a uma pressão de -1 kPa (claro, a medição de pressão negativa não é possível). Portanto, a faixa de medição da pressão deve ser redefinida para -1 a 15 kPa. E o nível real do líquido não pode ser medido abaixo de 0,1 m; ou seja, o menor nível indicado pelo sistema DCS é de 0,1 m.
Reply #142017-07-22
Claro que não, não é possível fazer medições abaixo do lado de pressão positiva. Como mencionado no ponto 17#, a segunda situação não faz sentido algum. Desde que haja pressão negativa, não importa se o valor exibido é 0m ou 0,1m: isso significa simplesmente que a pressão está abaixo da pressão positiva. Você não sabe qual é o valor real.
Reply #152017-07-29
Se for exibido um valor negativo, isso significa que a migração não foi feita corretamente
Reply #162017-08-02
Geralmente, após a instalação, é necessário realizar um ajuste de faixa de medição de acordo com as condições do local, para que as medições sejam mais precisas.
Reply #172017-08-03
Sim, não importa se é um tubo capilar ou um tubo de medição de pressão; desde que haja migração, isso acontecerá

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.