HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Discussão】Métodos de ajuste da pressão de saída da válvula reguladora autônoma.

2017-07-21View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por xzzgjxmf em 2017-7-22 às 13:54. Como o título indica, a pressão de saída é ajustada dinamicamente (com a válvula manual aberta para pressurizar o recipiente) ou staticamente (com a válvula manual completamente fechada após a válvula automática, criando assim uma pressão contrária).
Reply #22017-08-01
O ideal é ajustar a pressão de contrapressão para zero (primeiro, é preciso saber qual é a relação entre a pressão de fechamento e a pressão de operação dinâmica), e só então abrir a válvula para operar. Se a pressão não atender aos requisitos, pode-se fazer ajustes finos.
Reply #32017-08-01
O objetivo da utilização de válvulas de regulação autônomas é ajustar automaticamente a pressão que precisa ser controlada no processo, sem a necessidade de intervenção humana. Se a válvula for fechada completamente, isso não faz sentido algum. É preciso ajustá-la enquanto o processo está em funcionamento normal, buscando uma pressão de ajuste adequada. Antes de utilizar a válvula, ela pode ser configurada para a pressão de projeto. Se o resultado do ajuste não for satisfatório, é possível fazer pequenos ajustes
Reply #42017-08-02
Em princípio, as válvulas autônomas não precisam ser ajustadas ou calibradas após saírem da fábrica. A precisão de ajuste dessas válvulas é baixa, e o erro no valor da pressão de ajuste também é considerável. Pelo que se vê na figura, deve haver um manômetro no local, após a válvula. Se o erro de ajuste da válvula for muito grande, é necessário fazer um ajuste fino com base no manômetro local. É melhor solicitar que os técnicos especializados venham ao local.
Reply #52017-08-03
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 3/8/2017, às 11:58. Aqui, o ajuste da pressão do válvula de regulação automática refere-se aos preparativos necessários antes de ela começar a funcionar (é semelhante ao momento em que se altera o valor de ajuste de um regulador: é preciso colocá-lo no modo manual para fazer essa alteração; caso contrário, alterar o valor diretamente no modo automático causará flutuações). Se as exigências de controle não forem altas (quando os dispositivos a jusante exigem estabilidade no fluxo e na pressão do meio, além de um controle preciso da pressão), e se a diferença de pressão entre a entrada e a saída da válvula de regulação automática não for muito grande, então não há problema em definir um valor de pressão durante o funcionamento da válvula ; Se as exigências de controle forem elevadas, especialmente quando a diferença de pressão entre a parte superior e a inferior da válvula de regulação for grande, definir um valor de pressão em condições de operação certamente causará mudanças significativas no fluxo do meio e na pressão na parte inferior. Isso, por sua vez, afetará o funcionamento estável dos equipamentos localizados na parte inferior. Portanto, nesses casos, é mais adequado utilizar a válvula manual para reduzir a pressão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.