Controle em cadeia de processos perigosos,

2017-07-21View Original

Thread Content

Atualmente, existe um processo perigoso que requer controle em cadeia. Como é utilizado nitrogênio líquido para resfriamento, não se sabe se, em caso de superaquecimento ou sobrepressão, deve-se fechar a válvula do nitrogênio líquido, abri-la ou tomar outras medidas Por favor, compartilhem suas opiniões. Obrigado!
Reply #22017-07-21
Nitrogênio líquido para resfriar o tanque de reação? Abra a válvula em caso de superaquecimento e superpressão.
Reply #32017-07-22
Estou preocupado que, se abrir a válvula ainda não for suficiente para evitar o acidente, isso possa causar asfixia às pessoas.
Reply #42017-07-22
O nitrogênio líquido é usado para resfriar o reator; em caso de superaquecimento, deve-se acionar automaticamente a válvula do nitrogênio líquido; Quanto à sua preocupação com a asfixia, é possível instalar instrumentos de controle do teor de oxigênio ao redor, juntamente com válvulas de regulação de nitrogênio líquido, para criar um sistema de controle em cascata e assim controlar a quantidade de nitrogênio fornecida.
Reply #52017-07-24
Não sei qual é a pressão máxima do seu vaso de reação. Já que a temperatura e a pressão excessivas não podem ser controladas, o válvula de segurança deve acionar-se, assim o nitrogênio líquido não vazará. Se a válvula de segurança não funcionar e o vaso explodir, provavelmente não haverá mais ninguém vivo no local. Além disso, o vazamento de nitrogênio líquido também não será um problema, pois isso poderá até ajudar a apagar o fogo.
Reply #62017-07-24
Acho que as válvulas usadas para resfriar o tanque de reação devem ser do tipo de funcionamento automático em caso de emergência, ou seja, em situações de falta de energia elétrica ou de gás para alimentar os instrumentos de controle. Dessa forma, as válvulas permanecem abertas, evitando que o tanque atinja temperaturas e pressões excessivas e perca o controle.
Reply #72017-07-24
Acho que as válvulas usadas para resfriar o tanque de reação devem ser do tipo de funcionamento automático em caso de emergência, ou seja, em situações de falta de energia elétrica ou de gás para alimentar os instrumentos de controle. Dessa forma, as válvulas permanecem abertas, evitando que o tanque atinja temperaturas e pressões excessivas e perca o controle.
Reply #82017-07-24
Sim, em teoria é um acidente, mas o nitrogênio é um pouco especial e pode causar danos secundários, então não se sabe ao certo o que fazer.
Reply #92017-07-25
O dano secundário é por medo da pressão do nitrogênio ou por medo de vazamentos de nitrogênio?
Reply #102017-07-25
Quanto ao uso de nitrogênio líquido, ele serve apenas para resfriar o tanque de reação. Se houver preocupações quanto aos riscos do nitrogênio, pode-se optar por outros métodos de refrigeração, dependendo da temperatura necessária para a reação. Nossas reações de diazotação, oxidação, hidrogenação, etc., possuem um sistema de intertravamento que abre a válvula do refrigerante quando a temperatura sobe demais, da mesma forma que se abre a válvula de nitrogênio líquido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.