O medidor de nível por radar Rosemount exibe LI/L MM

2017-07-22View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda: o Rosemount 5402 consegue realizar a autodiagnóstico normalmente após ser desligado e reiniciado. No entanto, na tela local é exibido o valor máximo entre LI/L MM. A corrente é de 21,75 mA, enquanto no controlador manual é exibido o valor NaN mm. Como resolver isso?
Reply #22017-07-23
As informações exibidas por você estão incorretas; provavelmente não é esse o conteúdo que você descreveu. Por favor, verifique isso
Reply #32017-07-23
Além disso, esse dispositivo precisa ser configurado e testado no local; se não for testado, então tudo é possível
Reply #42017-07-23
De fato, isso mostra que já se passaram dois anos
Reply #52017-07-23
Bem, então deve ser o LVL MM. A tela deve exibir as informações de forma rotativa; não há nenhuma outra exibição, como números ou algo do tipo? Deve ser um problema com o sinal do radar. É preciso verificar a configuração. Não é possível usar o controlador manual para isso; é preciso usar o software ou o Emerson 475
Reply #62017-07-24
Obrigado. Ainda exibe em rodízio: um, um, um, um, um, um-
Reply #72017-07-26
Entre em contato com o fabricante, dizendo que o mostrador está quebrado; ele já foi removido e enviado de volta à fábrica
Reply #82017-07-26
Qual é a sua unidade? É possível informar?
Reply #92017-07-26
Há um alarme de excesso de alcance. Usar o controlador manual não adianta; é preciso usar um computador, com o software RaderMaster, para ler as ondas de radar. É bem possível que a intensidade do sinal seja muito baixa, fazendo com que o radar não consiga detectar as ondas. Também é possível que seja um problema com o medidor de nível a radar; você pode tentar restaurar as configurações de fábrica e ajustá-lo novamente. As configurações de filtragem das ondas de radar devem levar em consideração a intensidade do sinal no seu local. Se não houver ajustes no local após o retorno à fábrica, não será possível determinar com precisão qual é a intensidade do sinal no seu local. Se as configurações de filtragem não forem adequadas, podem ocorrer problemas como saltos nos valores ou valores fora da faixa permitida
Reply #102017-07-26
NAN: não foi possível detectar o nível do líquido. Na verdade, não há valor algum indicando o nível do líquido no local. O controle central indica que o nível está no limite máximo ou acima desse limite. A corrente elétrica excede 20 mA. A intensidade do sinal de radar é muito baixa; a intensidade do sinal medido no local nunca passa de 500 mV. Usar o controlador manual não é eficaz, pois não é possível visualizar o gráfico de ondas; é preciso usar um computador com o software RaderMaster para ler o gráfico de ondas e verificar se os valores de filtragem definidos para a intensidade do sinal estão adequados. Se a intensidade do sinal for baixa, pode ser um problema no medidor de nível por radar; basta restaurar as configurações de fábrica e fazer um novo ajuste
Reply #112017-07-26
Ah, nesse tipo de falha, a probabilidade de ser um problema no hardware é bastante alta. Hoje mesmo eu consertei um radar com o mesmo problema que o seu. Acabei descobrindo que isso pode ter sido causado pela falta de algumas peças no componente da antena; a própria cabeça do radar não tinha nenhum problema. Qual é o modelo exato do seu radar? O meu é um modelo 5402, com antena selada
Reply #122017-07-26
Também é o 5402, já foi enviado para a fábrica

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.