Thread Content
Hoje, de repente, tive acesso ao certificado de classe de proteção contra explosões fornecido por um fabricante de detectores de gás. A classe de proteção era e*cⅡCT 3. Eu só sabia que as classes de proteção para dispositivos intrinsecamente seguros eram ia e ib; pela primeira vez, vi que existe também a classe ic. Eu também verifiquei o certificado: é um certificado válido. Sou apenas uma pessoa sem muitos conhecimentos; gostaria de perguntar a todos: o que significa “IC”? Pode ser usado em áreas perigosas?
Nunca ouvi falar, nunca vi isso. É um produto falsificado ou de má qualidade, ou então o rótulo está errado.
Não é falso, pode ser verificado no site oficial da CQST
IC é um tipo intrinsecamente seguro, que só pode ser usado na Zona 2. ““II” representa os equipamentos utilizados na fábrica, enquanto “C” representa o grupo de gases. O valor C é o mais alto
Os equipamentos elétricos à prova de explosão, adequados para ambientes com gases explosivos, podem ser divididos em vários tipos à prova de explosão, como o tipo isolado d, o tipo com reforço de segurança e, e, o tipo intrinsecamente seguro (ia, ib), o tipo de pressão positiva p, o tipo com óleo 0, o tipo com areia q, o tipo sem faíscas n, o tipo selado m e o tipo hermético h.
Por que, quando procuro na internet, encontro apenas informações sobre IA e IB, e não há absolutamente nenhuma informação sobre IC? Pode fornecer algum material ou documento com informações sobre os ICs relacionados?
IC é um tipo de dispositivo intrinsecamente seguro; “C” representa o grupo de gás
A norma GB3836.4-2010 adicionou a categoria ic com base nas normas originais ia e ib; da mesma forma, a norma GB50058-2014 também foi ajustada, incluindo a categoria de IC intrinsecamente seguros. De acordo com a interpretação literal das normas, a confiabilidade de ia e sua taxa de falhas internas são as mais altas; ib vem em seguida, enquanto ic é a menor. Portanto, a norma GB50058-2014 estipula que ela só pode ser utilizada na Zona 2. Não tem nada a ver com grupos de gás ou algo do tipo.
Este tópico foi editado pela última vez por cjgj008 em 25/07/2017, às 11:06. O “ic” é um novo nível de segurança intrínseca desenvolvido pela empresa elétrica mundialmente famosa Eaton. Trata-se do terceiro nível de segurança intrínseca, depois dos níveis “ia” e “ib”. A empresa também publicou um white paper sobre esse assunto: “E*c – Um novo nível de proteção intrínseca”; Portanto, as atuais normas nacionais de proteção contra explosões ainda não foram atualizadas. Mas, de fato, já começou a ser aplicado em larga escala; novos produtos adotaram esse padrão, e as instituições de inspeção antiexplosão também emitem certificados de aprovação relacionados à certificação antiexplosiva. Portanto, este não é um grau de proteção contra explosões falso
O GB50058-2014 também foi ajustado, adicionando os ICs intrinsecamente seguros. De acordo com a interpretação literal das normas, a confiabilidade de ia e sua taxa de falhas internas são as mais altas; ib vem em seguida, enquanto ic é a menor. Portanto, a norma GB50058-2014 estipula que ela só pode ser utilizada na Zona 2.
Dê uma olhada no GB3836, e você vai entender.
GB3836, volume 4, em conjunto com a norma IEC60079.11.5.4 “ic’”. O nível de proteção é determinado com base em U2 ou U. Em condições normais de funcionamento, os circuitos de segurança intrínseca presentes nos equipamentos elétricos não devem causar ignição. Quando a distância entre os componentes afeta a segurança, essa distância deve atender aos requisitos da Tabela 5 ou da Tabela F.2. Ao realizar testes de ignição por faísca nos circuitos e à sua avaliação, deve-se aplicar um fator de segurança de 1,0, conforme estabelecido em 10.1.4.2. Em todos os casos, para determinar as faixas de temperatura da superfície, o fator de segurança aplicado à tensão ou corrente deve ser de 1,0. Observação: o conceito de falha não se aplica a este nível de proteção. Da mesma forma, os componentes e partes confiáveis descritos no Capítulo 8 também não são aplicáveis. Quanto ao nível de proteção “ic”, o termo “confiável” deve ser entendido como “em conformidade com os requisitos da seção 7.1”.
GB3836.4 adicionou o nível de proteção IC (NL no tipo N), eliminando o nível NL.