O esquema simplificado do lado onde ocorre a eletricidade nos relés no local é o seguinte: 24V+——————Terminais 5 e 9 do relé (ou seja, os contatos abertos)——————Bobina da válvula eletromagnética no local——————24V-. Quando os contatos não estão fechados e o relé está montado na base, por que o multímetro não consegue medir uma tensão de 24V nos terminais 5 e 9? E, quando os contatos não estão conectados, se o relé for retirado da base, ao usar um multímetro para medir os terminais 5 e 9, percebe-se que há uma tensão de 24V. Acho que, em ambas as situações, deveria haver uma tensão de 24V. Por que, então, não é possível medir essa tensão na primeira situação, mas sim na segunda?
Então, verifique se os contatos do relé estão fechados
Os contatos dos relés 5 e 9 não estão acionados – ou seja, as bobinas dos relés não estão carregadas. Você consegue medir a diferença entre os valores de 5 e 9 quando o disjuntor está desligado? Se os relés e as válvulas eletromagnéticas estiverem funcionando normalmente, é muito provável que a medição não tenha sido feita corretamente.
O fenômeno é realmente estranho. Eu medi várias vezes, e o resultado foi sempre o mesmo. Não consigo entender
Com certeza não está fechado; o circuito não recebe energia, e a lâmpada também não acende
Se a tensão medida estiver entre 5 e 9, isso indica que o relé certamente não está acionado.