Nos padrões, para medir a pressão do líquido, exige-se que o ponto de medição esteja localizado na parte inferior da seção transversal do tubo. Mas, na prática, por que é que os manômetros localizados na saída das bombas dos tubos de líquido estão sempre instalados na parte superior da seção transversal do tubo, e o ponto de medição também fica nessa mesma área?
Reply #22017-07-26
O manômetro de pressão na saída da bomba deve ser um manômetro local; geralmente, a leitura da pressão é feita na parte superior do equipamento. Nos padrões, ao medir a pressão de um líquido, exige-se que a saída de medição esteja na parte inferior da seção transversal do tubo, referindo-se ao transmissor remoto.
Reply #32017-07-26
Em que padrões existem requisitos relacionados a isso?
Reply #42017-07-26
Basta olhar para o manual de instalação de automação HG/T 21581-2012 para entender.
Reply #52017-07-27
Já se passou mais de meio ano, como é que o autor do tópico ainda está tão confuso? Volte para casa e dê uma olhada mais atenta nas normas.
Reply #62017-07-27
O manômetro deve ser instalado verticalmente; se a saída de medição estiver na parte inferior, não é possível garantir uma instalação vertical!
Reply #72017-07-31
Os manômetros de campo geralmente são usados para medir a pressão nos tubos. Os pontos de medição costumam estar localizados em locais onde não há necessidade de coleta de pressão durante o funcionamento. A pressão do líquido, como você mencionou, refere-se provavelmente à pressão em equipamentos como tanques de armazenamento. Nesses casos, é necessário usar transmissores de pressão remotos para medir a pressão, e esses transmissores são instalados na parte inferior do equipamento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.