Thread Content
Há uma válvula de regulação em um dos tubos. Na frente dessa válvula, existe um medidor de vazão por meio de uma placa orifical. Há também um medidor de vazão do tipo “vortex flow meter”. A válvula de regulação está completamente fechada; portanto, o fluxo através da placa orifical é zero. No entanto, o medidor de vazão do tipo “vortex flow meter” indica um fluxo de 15%. Agora, queremos zerar esse valor do medidor de vazão. Como fazer isso?
Não há ninguém? Por favor, senhor, diga-me como fazer isso
1. A válvula está completamente fechada? Um fluxo de 0 na placa de orifício não significa necessariamente que o fluxo real também seja 0; é melhor realizar uma verificação do ponto zero na placa de orifício. 2. Verifique se há vibrações nos tubos; se houver, tente eliminá-las. 3. Verifique se o fluxo de 15% no sensor de vórtices é estável. É possível ajustar ligeiramente a válvula de regulação para verificar se essa faixa de fluxo muda, e se ela varia de acordo com a abertura da válvula de regulação. 4. Se for confirmado que se trata de um desvio zero real, é possível fazer um “zero temporário”, mas não um zeramento completo
Amanhã vou tentar. Ah, e aquele “corte zero”… você está se referindo ao corte de sinais fracos?
O tubo sofre alguns tremores, mas não é grave
O Yokogawa DY possui função de supressão de vibrações, que é muito boa; já a usei. Já tive contato com o Rosemount, mas não prestei atenção se ele tinha essa função.
Nunca usei a Yokogawa, mas gostaria de uma explicação
Você pode verificar a conexão entre o sensor e o transmissor
Então você precisa encontrar a causa. A instalação do medidor de vazão por turbulência também tem grande influência
As seções de tubo em forma de espiral exigem a presença de trechos de tubo retos; pelo menos 10d5d
Remoção de pequeno fluxo, ou seu zeramento por meio da modificação dos parâmetros de ajuste
O medidor de vazão por tipo “vortex” não é útil para vazões baixas, pois sua faixa de medição não começa em zero; existe uma vazão mínima.