Qual é a faixa de medição com alta precisão do medidor de vazão tipo “vortex street” da Yokogawa, em termos de percentual em relação à escala total do instrumento?

2017-07-27View Original

Thread Content

Como o título já indica, gostaria de saber: qual é a faixa de medição em que o medidor de vazão tipo “vortex street” da Yokogawa possui alta precisão, ou seja, entre quais valores da escala do instrumento isso acontece? Alguns profissionais experientes dizem que a precisão é maior entre 10% e 90% da escala. O que vocês acham? Obrigado
Reply #22017-07-27
Diferentes diâmetros determinam diferentes faixas de medição; a faixa que garante a precisão varia de acordo com essa faixa de medição. Por exemplo, para DN15, a faixa de medição é de 0,3 a 6 M3/H, enquanto a faixa que garante a precisão é de 0,94 a 6 M3/H; A faixa de medição do DN50 é de 2,2 a 73 M3/H, e a faixa que garante precisão é de 3,3 a 73 M3/H. Você pode conferir o manual para mais detalhes.
Reply #32017-07-27
Escolher o instrumento mais adequado para as condições de operação é o principal fator, sendo mais importante do que discutir a precisão do próprio instrumento. Muitos que afirmam ter precisão de 0,2 na verdade não são úteis.
Reply #42017-07-27
A precisão de medição das correntes de vórtice deve estar relacionada ao número de Reynolds e à velocidade do fluxo. Nos exemplos de seleção, existe uma faixa de velocidade que garante a precisão; não é a amplitude total do intervalo de medição que determina a precisão
Reply #52017-07-27
Diferentes calibres determinam diferentes faixas de medição; a faixa que garante a precisão varia de acordo com essa faixa de medição
Reply #62017-07-28
Um terço a dois terços é o mais preciso
Reply #72017-09-07
Obrigado a todos que responderam. Obrigado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.