Thread Content
Como conectar um transmissor Profibus-PA usando o controlador manual 475?
Parece que o 475 não suporta esse protocolo; ele só suporta os protocolos Hart e FF
Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 2017-7-29, às 11:51. Os transmissores de pressão do barramento PA não precisam de um operador para serem ajustados; também não é necessário ajustar o ponto zero e a escala máxima do barramento PA. O endereço pode ser configurado através da tabela de configurações! https://pan.baidu.com/share/link?shareid=1415173917&uk=2618259754&app=zd&errno=0&errmsg=Auth%20Login%20Sucess&&bduss=&ssnerror=0
O transmissor Profibus-PA ABB TH300, destinado à medição de temperatura, possui uma tabela de parâmetros com campos específicos para alterações; basta modificar o endereço correspondente. Geralmente, com transmissores que possuem parâmetros de modificação, basta alterar o endereço diretamente. Ou use diretamente o software PDM para escanear e, em seguida, modificar os parâmetros. 475 não consegue se conectar ao PA; já tentei especificamente, os protocolos são diferentes.
Sim, o 475 suporta os protocolos HART e FF.
O único aparelho portátil que deve suportar PROFIBUS é o BEAMEX MC6.
O controlador inteligente ConST530, produzido pela empresa nacional Constar, suporta os três protocolos de comunicação HART/FF/PA. Além disso, 80% das suas funções estão em idioma chinês, o que torna seu uso muito mais prático. Para mais detalhes, pode me consultar :)