Sobre a escolha do nívelímetro

2017-07-31View Original

Thread Content

É necessário realizar o controle PID do nível de líquido em um tanque intermediário. Qual tipo de medidor de nível seria o mais adequado? Já pensei que o sinal de saída do medidor de nível com balanço magnético não é um sinal contínuo, e não sei se é possível realizar controle PID. Alguém com experiência poderia me explicar? Obrigado!
Reply #22017-07-31
Transmissor de nível; se quiser controle automático, pode-se montar um circuito de controle em conjunto com válvulas e coisas do tipo
Reply #32017-07-31
É preciso esclarecer o meio, a pressão, a temperatura e as condições reais de produção para que seja possível escolher o instrumento adequado.
Reply #42017-07-31
É necessário especificar a temperatura do meio, a pressão, a densidade, a viscosidade, o grau de corrosividade, se há cristalização ou não, e a localização de instalação do tanque intermediário; caso contrário, será uma escolha aleatória.
Reply #52017-07-31
Meu dente dói demais, não quero falar. Vamos jogar um tijolo aqui e ver se faz barulho. . . . :lol.
Reply #62017-08-01
Sem saber o tamanho do seu pé, não consigo ajudá-lo a comprar sapatos
Reply #72017-08-01
Se o flap magnético funcionar, então não há motivo para preocupações. O flap magnético também consegue gerar um sinal contínuo de 4–20 mA; portanto, sua utilização no controle não representa problema algum. Só que a precisão não é tão alta
Reply #82017-08-01
Se o mecanismo de flutuador magnético puder ser usado, então não há motivo para preocupações. Ele também consegue gerar um sinal contínuo de 4–20 mA, o que é suficiente para fins de controle. Só que a precisão não é tão boa
Reply #92017-08-01
Os andares 3 e 4 estão corretos. Só conhecendo as propriedades físicas e químicas do meio, bem como as condições de uso, é possível escolher o medidor de nível e a válvula de regulação.
Reply #102017-08-01
Condições ambientais, condições de operação, requisitos, etc
Reply #112017-08-01
O nível de líquido com válvula magnética também pode ser considerado contínuo, sem afetar o PID. Nós usamos muito.
Reply #122017-08-01
O sinal gerado pelos flip-flops magnéticos é um sinal de tipo “step”; isso não afeta o cálculo PID?
Reply #132017-08-01
Talvez eu não tenha me expressado com muita precisão. Eu entendo bem a ideia de escolher os instrumentos de acordo com as condições de operação. O que eu gostaria de saber é: do ponto de vista do controle, que tipo de medidor de nível é adequado para o controle PID? Como o sinal de saída do medidor de nível com pá magnética é, na verdade, um sinal de tipo “step”, ele é adequado para controle PID? O medidor de nível por radar, devido a questões como as propriedades do meio e as zonas cegas de medição, funciona bem apenas para exibir o nível do líquido, mas não é certo se é adequado para controle PID. Obrigado
Reply #142017-08-01
Todos esses medidores de que você fala não têm problemas; eles são muito utilizados na prática. O importante é escolher o medidor de nível adequado para as condições específicas de operação, para garantir uma medição precisa e um funcionamento estável, e só assim será possível realizar o controle.
Reply #152017-08-02
O método menos recomendado para o controle contínuo do processo é o uso de medidores de nível com flutuador magnético! Existem muitos tipos de medidores de nível, como transmissores de nível por diferença de pressão e flutuadores.
Reply #162017-08-02
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 2017-8-2 às 09:34. Parece que o autor do tópico não entendeu bem alguns pontos~~~ 1. O sinal de 4~20mA gerado pelo medidor magnético tem um salto de aproximadamente 1 centímetro. Esse pequeno salto no sinal não tem nenhum impacto na precisão do controle de nível por meio do PID. 2. O problema com os medidores magnéticos é que eles costumam travar com frequência. Seu tempo de funcionamento contínuo, sem falhas, geralmente não é bom o suficiente
Reply #172017-08-02
Se o medidor de nível magnetoestrictivo atende às condições de uso.
Reply #182017-08-18
Desde que não seja um interruptor de nível, qualquer medidor de nível 4-20MA pode ser usado para controle PID, dependendo do quão elevadas sejam suas exigências. Na verdade, o que deve ser priorizado é que o instrumento seja adequado às suas condições de operação. E não um problema de sinal.
Reply #192017-08-18
Desde que não seja um interruptor de nível, qualquer medidor de nível 4-20MA pode ser usado para controle PID, dependendo do quão elevadas sejam suas exigências. Na verdade, o que deve ser priorizado é que o instrumento seja adequado às suas condições de operação. E não um problema de sinal.
Reply #202017-08-18
O que acontece com os flutuadores magnéticos em modo step? Se houver algum problema com o eixo de transmissão remota dos seus flutuadores magnéticos, tente substituí-lo por outro. Muitos de nós utilizamos flutuadores magnéticos para controlar o nível do líquido à distância. Se isso não funcionar, recomendo que você use conexões de duas flanges ou boias. Mas é melhor você esclarecer a situação no local, bem como o tipo de meio e as condições de operação, para que todos possam recomendar um medidor de nível mais adequado para você.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.