Thread Content
Olá a todos, barreira de segurança P+F, modelo KCD2-SR-EX1.LB, barreira de segurança com uma entrada e duas saídas para sinais DI. O que significam os quatro seletores na parte da frente? A posição correta é 1 ou 2? Obrigado!
O que significa o modo de operação do seletor de combinações do S1? Será que significa inverter o valor? No 1º bit, é o valor lógico positivo; no 2º bit, é o valor lógico negativo
Os três primeiros interruptores são úteis, o quarto interruptor é inútil. O interruptor 1, quando configurado para I, apresenta corrente de entrada alta. Ou seja, se você entende como é a inversão, isso precisa ser considerado de acordo com a situação no local. Porque os interruptores de proximidade também se distinguem entre abertos normalmente e fechados normalmente. O interruptor 2 geralmente não é usado; a configuração padrão é I. O interruptor 3 serve para definir se o local é um interruptor de proximidade ou um interruptor mecânico.
Interruptor 1: Para a saída do relé 1, equivale à troca entre o estado aberto normal e o estado fechado normal (o sinal de entrada NAMUR é um sinal de corrente; quando a corrente é maior que 2,1 mA, é emitida a lógica 1, e quando é menor que 1,2 mA, é emitida a lógica 0. Este interruptor permite alternar entre esses estados). Interruptor 2: Para a saída do relé 2, o estado aberto normal e o estado fechado normal são os mesmos que para a saída 1; II indica que, em caso de condição de falha (como curto-circuito ou circuito aberto na entrada), essa saída fica sem alimentação. Ou seja, quando atua como barreira de isolamento de canal único, a segunda saída pode ser utilizada para alertas de falha. Interruptor 3: Alarme de curto/corte de circuito, I ativa a função, II desativa a função. Válido apenas para entrada NAMUR; contatos secos não são válidos. Botão 4: Inválido
Dizer tanto não é tão bom quanto ligar o dispositivo por conta própria e verificar a saída, assim é mais rápido para entender~·~~``````