Thread Content

Olá a todos, barreira de segurança P+F, modelo KCD2-SR-EX1.LB, barreira de segurança com uma entrada e duas saídas para sinais DI. O que significam os quatro seletores na parte da frente? A posição correta é 1 ou 2? Obrigado!
Reply #22017-08-06
O que significa o modo de operação do seletor de combinações do S1? Será que significa inverter o valor? No 1º bit, é o valor lógico positivo; no 2º bit, é o valor lógico negativo
Reply #32017-08-07
Os três primeiros interruptores são úteis, o quarto interruptor é inútil. O interruptor 1, quando configurado para I, apresenta corrente de entrada alta. Ou seja, se você entende como é a inversão, isso precisa ser considerado de acordo com a situação no local. Porque os interruptores de proximidade também se distinguem entre abertos normalmente e fechados normalmente. O interruptor 2 geralmente não é usado; a configuração padrão é I. O interruptor 3 serve para definir se o local é um interruptor de proximidade ou um interruptor mecânico.
Reply #42017-08-07
Interruptor 1: Para a saída do relé 1, equivale à troca entre o estado aberto normal e o estado fechado normal (o sinal de entrada NAMUR é um sinal de corrente; quando a corrente é maior que 2,1 mA, é emitida a lógica 1, e quando é menor que 1,2 mA, é emitida a lógica 0. Este interruptor permite alternar entre esses estados). Interruptor 2: Para a saída do relé 2, o estado aberto normal e o estado fechado normal são os mesmos que para a saída 1; II indica que, em caso de condição de falha (como curto-circuito ou circuito aberto na entrada), essa saída fica sem alimentação. Ou seja, quando atua como barreira de isolamento de canal único, a segunda saída pode ser utilizada para alertas de falha. Interruptor 3: Alarme de curto/corte de circuito, I ativa a função, II desativa a função. Válido apenas para entrada NAMUR; contatos secos não são válidos. Botão 4: Inválido
Reply #52017-08-08
Dizer tanto não é tão bom quanto ligar o dispositivo por conta própria e verificar a saída, assim é mais rápido para entender~·~~``````

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.