É necessário interromper a operação da turbina em caso de aumento da temperatura do vapor de entrada?

2017-08-07View Original

Thread Content

Como mencionado no título, os técnicos pedem que seja implementada uma interrupção automática do funcionamento da turbina quando a temperatura do vapor de entrada for inferior a 350°C. Nos geradores com os quais tivemos contato anteriormente, não existia essa funcionalidade de interrupção automática. Portanto, é realmente necessário ter essa função de interrupção automática para a temperatura do vapor de entrada da turbina?
Reply #22017-08-07
A temperatura está baixa. Se houver suficiente quantidade de ar, do que se temer?
Reply #32017-08-07
Dizem que a temperatura está baixa, e temem que a umidade danifique o rotor.
Reply #42017-08-07
Ao ver a máquina a vapor, já se percebe que não é preciso verificar a temperatura.
Reply #52017-08-07
Nós nunca utilizamos esse tipo de intertravamento antes; agora, a oficina de catalisadores está exigindo que ele seja adicionado. Pessoalmente, acho que não é necessário, mas não sei com que argumento responder aos técnicos responsáveis pelo processo.
Reply #62017-08-07
Basta acionar o alarme, não há necessidade desse tipo de intertravamento. Na verdade, é possível ligar o sistema mesmo com água presente; normalmente, a água é drenada nos pontos de curvatura dos tubos de vapor, e isso não causa problemas
Reply #72017-08-07
Para fazer alterações no sistema de intertravamento, é necessário que haja procedimentos de aprovação. Após a assinatura do proponente, do responsável pela oficina e do engenheiro-chefe responsável pela produção, o instrumento pode ser instalado. Os instrumentos existem para servir ao processo; não há necessidade de encontrar motivos para recusá-los.
Reply #82017-08-07
Todos os funcionários da oficina de produção concordaram; eles enviaram o assunto ao engenheiro-chefe da empresa. O engenheiro-chefe nos pediu para discutir se é realmente necessário, e agora estamos em fase de discussão.
Reply #92017-08-07
. . . Toda essa interconexão foi feita por mim mesmo. Eles me deram sugestões sobre o processo, mas o chefe não se envolveu. Desde o início, foi responsabilidade do escritório de projetos; a instalação e os equipamentos foram de responsabilidade da empresa responsável pela instalação. E no final, fica a nossa tarefa
Reply #102017-08-07
Que grande coisa, adicione só. Quando há líquido envolvido, não se trata mais apenas de temperatura.
Reply #112017-08-07
Na verdade, não é necessário. Se a temperatura realmente cair, basta parar a máquina manualmente. Isso depende do operador que fica de olho nos indicadores. Se for preciso adicionar algum dispositivo para controlar a temperatura, é necessário ter pelo menos dois termômetros, para que, em caso de falha de um deles, a máquina ainda possa continuar funcionando. Caso contrário, a parada da máquina por causa de uma falha no termômetro seria algo desnecessário!
Reply #122017-08-07
Nossas turbinas possuem um sistema de intertravamento da pressão na entrada de vapor, que também foi adicionado posteriormente
Reply #132017-08-08
Tememos que a turbina se transforme em uma turbina hidráulica, e isso seria uma tragédia
Reply #142017-08-08
Acho que não há necessidade de adicionar intertravamentos; com muitos intertravamentos, as operações se tornam mais difíceis. Além disso, isso pode ser controlado por outros meios, como a adição de válvulas antiderivação.
Reply #152017-08-08
As equipes estrangeiras precisam de intertravamento
Reply #162017-08-08
Deve haver poucas intertravamentos nos equipamentos, para evitar danos a eles. Por outro lado, muitos intertravamentos afetam a eficiência econômica; encontrar um equilíbrio é uma tarefa complicada.
Reply #172017-08-08
Essa cadeia de escolha única aumenta, o que faz com que a disponibilidade do sistema piore e a probabilidade de falhas aumente
Reply #182017-08-08
É melhor incluí-lo, e pelo menos com a condição de 2 de 2, para evitar falhas e ações indevidas do instrumento! O fato de não haver isso antes não significa que não se possa adicionar. O custo de incluir um novo parâmetro é alto, mas ainda é menor do que o custo de danificar as pás da turbina devido à presença de água. Quem entende do assunto consegue calcular isso; além disso, os acidentes secundários ainda não são levados em consideração! Já tivemos um caso em que houve flutuações no site oficial da Steam, com presença de pequenas quantidades de água. Naquela ocasião, a vibração das turbinas e outros parâmetros aumentaram drasticamente. Felizmente, reagimos rapidamente e conseguimos remover a água a tempo, o que nos permitiu superar a situação! Além disso, quando há água envolvida, os parâmetros como o deslocamento de vibração da turbina também ultrapassam os limites permitidos, e isso também deve acionar o sistema de intertravamento. Além disso, os riscos são ainda maiores. Você acha que é necessário incluir esse parâmetro no sistema de intertravamento?
Reply #192017-08-10
É necessário adicioná-lo, pois quando a temperatura do vapor diminui, forma-se água saturada. Isso pode causar grandes danos às pás da turbina a vapor; não se trata de algo que possa ser ignorado. Portanto, essa interrupção automática deve ser incluída.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.