Este tópico foi editado pela última vez por tiandiyi*an em 08/08/2017, às 10:47. Trata-se de um medidor de vazão instalado no local; com o passar do tempo, não há mais o manual de instruções. Para onde deve ser conectado o sinal 4–20mA? Anexo uma imagem
Tente conectar a linha vermelha abaixo ao IOUT; atualmente, a linha vermelha está conectada à saída de frequência
Mas a IOTU tem uma tensão de cerca de 19,1 em relação à rede pública
Este tópico foi editado pela última vez por RSchufaqi em 07/08/2017, às 09:44. A corrente positiva deve ser conectada à saída IOUT; a corrente negativa, à entrada COMM. A fonte de alimentação de 24V deve ser conectada aos fios amarelo e verde indicados acima. Os outros conectores devem ser assim: PFS é a configuração da frequência de pulso, POUT é a saída de pulso, ALM1, ALM2 e COM são as saídas de alarme. TXD (sinal de envio), RXD (sinal de recebimento) e o restante refere-se ao protocolo de comunicação 232.
POUT provavelmente não é uma frequência; deve ser um pulso, mais algo
Tensão normal, o valor teórico é de 24V
Eu já marquei com círculos vermelhos para você. O vermelho representa o “certo”
Isso é um medidor de vazão eletromagnético? (O vermelho de Jiangsu?) )
Shanghai Shangmeng, nunca tinha ouvido falar antes
Os transmissores da Shanghai Shangmeng também podem ser usados
Se eu ler as instruções, acho que consigo montar sozinho!
A linha vermelha lá embaixo está conectada ao IOUT