Problemas encontrados na rede Centum VP

2017-08-07View Original

Thread Content

Na cadeia lógica, o terminal de saída é HV-109.CSV.0. HV109 é a válvula; o que significa CSV? E o que representam os valores 0, 1 e 2?; O que significa L em SW-412.PV.L? Quais são as outras propriedades do SW-412.PV?
Reply #22017-08-08
O CSV corresponde ao bloco de função SIO; no caso de válvulas, geralmente 0 significa fechado e 1 significa aberto. Correspondente a bomba 0 desligada, 2 ligada. Há também algumas funções especiais de avanço/reverso/pareamento, etc. PV corresponde ao interruptor comum de SW.
Reply #32017-08-08
O CSV é usado para a interconexão nas redes, sendo geralmente utilizado apenas para os valores 0 e 2. No caso das válvulas, 0 significa fechado e 2 significa aberto. Quanto ao PV.L, ele também é usado para atribuir valores na interconexão
Reply #42017-08-08
SW-412 é uma variável de comutação. O que significa o “L” em SW-412.PV.L?
Reply #52017-08-08
O significado de L é determinado pelo valor atribuído anteriormente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.