A altura do medidor de nível com flutuador magnético do desoxidador é de 2000 mm. A faixa de medição do transmissor é de -1300 mm a 1300 mm. O tanque de equilíbrio do desoxidador é um recipiente de equilíbrio de duas câmaras; o lado a vapor está completamente preenchido com água. Agora, a faixa de medição do transmissor foi alterada para -2000 mm a 0 mm. No entanto, os valores medidos apresentam grandes desvios em relação aos valores reais. Gostaria de saber se a faixa de medição do transmissor está correta.
A faixa de medição deve ser calculada com base na fórmula (Hρg). Como a densidade varia com a temperatura, é necessário aguardar que ela se estabilize para observar os resultados das medições. Caso haja desalinhamento, é possível fazer ajustes online.
Reformulando: o professor Porco está certo, a descrição do problema não é clara, então é difícil responder! ;P
O autor do post disse: “A altura do medidor de nível com flutuador magnético é de 2000 mm”. Acredita-se que o erro seja significativo, e essa conclusão foi tirada em comparação com outros medidores de nível do tipo flutuador magnético. Os pontos de amostragem do recipiente de equilíbrio de dois compartimentos estão alinhados com eles?
Olhei várias vezes, mas ainda não entendi. Que tal uma imagem?
Esse seu, com cilindro de equilíbrio. A quantidade de líquido injetado pode ser maior ou menor. Com certeza não dá para inserir diretamente um número inteiro. É preciso ir ao local para fazer a correção com base no indicador magnético.
O que diabos é esse transmissor?
Se for um transmissor de diferença de pressão, como saber se a configuração definida é -2000-0? Isso não é definido no DCS? No transmissor, não deveriam ser definidos o ponto zero e a escala em KPa? Estou realmente confuso. Mas, pelo que vejo da sua situação atual, há um problema na configuração do ponto zero do seu transmissor. Daqui a pouco eu envio para você o método de cálculo da escala de zero para um recipiente de equilíbrio de dois compartimentos
O transmissor de diferença de pressão pode ser configurado de acordo com a coluna d’água; não há necessidade de se preocupar com isso. Mas é necessário corrigir a coluna de água em termos de temperatura. O DCS pode ser configurado tanto em metros quanto em porcentagem. Estamos acostumados com porcentagens.
Dê uma olhada e analise; provavelmente o valor da diferença de pressão que você definiu não é preciso o suficiente