Thread Content
Cancelou-se a estação de operação no local; os sinais provenientes dos gabinetes locais são transmitidos para a estação de operação na sala de controle central por meio de barramentos. A distância dos cabos é de aproximadamente cinquenta metros. No entanto, após essa transmissão, ocorrem atrasos nos sinais de feedback das válvulas locais, além de erros nos sinais dos outros instrumentos. Qual é a razão disso? Peço a ajuda de todos. Obrigado.
Após a reforma, você fez novos testes?
A comunicação em si já possui atrasos, então por que não se pode usar a comunicação para sistemas de intertravamento? Uma das razões é justamente o atraso. Além disso, a estação de operação pode ser transferida para a sala de controle central, mas os controladores não podem ser movidos; eles precisam ficar nos gabinetes locais. O verdadeiro significado de DCS é o controle distribuído. Se todos os controladores forem removidos, então, infelizmente, não haverá apenas atrasos no controle central, mas também atrasos nas ações de ajuste e intertravamento no local……
Olá, obrigado pelo seu conselho. Como devo fazer o ajuste? Quais parâmetros ajustar?
Obrigado. O controlador não foi movido; o gabinete ainda está no local. Apenas foi adicionado um conversor óptico-eletrônico, e os fios trançados levam até a sala de controle central. Com isso, surgiram atrasos e erros.
Que marca de DCS? Recentemente fiz a migração de uma estação de operações, utilizando fibra óptica e transceptores; agora o sinal está muito estável. Pergunta 1: O que é transmitido por meio do barramento até a sala de controle central? Pergunta 2:
Pergunta 2: Será que basta simplesmente mover o computador, ou seja, o equipamento principal, para a sala de controle central? Se for esse o caso, sugiro que você teste as fibras ópticas ou troque uma delas. Nós conectamos 8 fibras ópticas, mas utilizamos apenas duas delas. Há alguma questão que possa ser discutida, ou você pode enviar uma imagem para mostrar como é a configuração e a conversão em ambos os lados. Teoricamente, são necessários esses equipamentos: caixas de fibra óptica, transceptores de fibra óptica, switches e cabos de rede – e assim está tudo bem
Não é necessário. Já vi que a sala de operações fica a centenas de metros do DCS no local
Bem, a transmissão por cabo de rede sofre perda de sinal mesmo a 100 metros. Poderia me contar mais sobre o seu equipamento de transmissão atual e outras informações relacionadas?
Apenas foi necessário transferir o computador principal para a sala de controle central; foi adicionado um conversor óptico no gabinete local, e os sinais foram transmitidos até o gabinete da sala de controle central por meio de cabos par trançado blindados.
Sem fibra óptica, qual é a utilidade de um conversor óptico-eletrônico? Isso mostra que não se entende o assunto
De repente, lembrei que existem fibras ópticas. Com o tempo, esqueci
Tá bom, quem lida com instrumentos não pode ser tão descuidado, hein :(
Você ainda não explicou direito: o computador principal foi levado para a sala de controle, e apenas conversores óptico-eletrônicos foram instalados nas salas dos equipamentos no local? A sala de controle não foi adicionada? Como ainda é possível usar par trançado blindado com conversor óptico-eletrônico? Não é fibra óptica?
A taxa de transmissão dos instrumentos locais também tem influência, mas o atraso não deve ser significativo.
Após o deslocamento da estação de operação, a conexão com os sinais do controlador é feita por meio de transceptores ópticos + fibra ótica + transceptores ópticos
Conversor de fibra óptica: não é preciso usar um de boa qualidade