O medidor de nível com duas flanges está sujo

2017-08-11View Original

Thread Content

O medidor de nível da torre de resfriamento rápido que eu tenho é um medidor de nível com duas flanges. Houve um problema com o nível do líquido; então, removi a flange inferior pela abertura da flange. Havia sujeira dentro do tubo conectado à flange. Será que essa sujeira está afetando a indicação do nível do líquido? Por favor, alguém experiente pode me ajudar? Obrigado, pontos extras!
Reply #22017-08-11
Se, após a limpeza, tudo voltar ao normal, é bem provável que seja isso mesmo. Quanto mais vezes isso acontecer, maior será a certeza.
Reply #32017-08-11
As falhas nas duas flanges são causadas por muitos fatores; apenas esse fenômeno que você mencionou não é suficiente para determinar a causa da falha. Mas a sujeira na flange inferior pode indicar vários problemas: 1, a impureza do meio faz com que a densidade dele mude; 2, a acumulação de resíduos na região da flange inferior certamente afeta o funcionamento do instrumento. Em casos leves, isso faz com que o instrumento responda mais lentamente; em casos graves, ele deixa de funcionar corretamente
Reply #42017-08-11
Desde que não fique grudado nele e desde que isso não afete a medição da pressão, não há nenhum grande problema. Você pode tentar limpá-lo e depois observar
Reply #52017-08-12
Já que vai ser desmontado, aproveite para adicionar um tanque de isolamento, enchê-lo com líquido isolante e reabastecê-lo regularmente. Assim, não precisará se preocupar mais
Reply #62017-08-12
É possível escolher novamente um transmissor com membrana convexa, de acordo com o comprimento da flange. Isso deve ajudar a resolver o problema das impurezas mencionadas
Reply #72017-08-12
Na flange inferior, a presença de partículas sólidas pode pressionar a membrana, fazendo com que o nível indicado seja alto demais ou ultrapasse o limite. Tenho um equipamento com duas flanges instalado em um tanque de metanol sódico, e também ocorre esse problema devido à cristalização no inverno. Recomenda-se usar uma membrana inserível ou limpar bem o fundo do tanque.
Reply #82017-08-12
Primeiro, é preciso esclarecer quais são os problemas que podem ocorrer no nívelímetro: se há flutuações grandes e irregulares, se a leitura não é precisa, ou se o dispositivo fica parado, sem funcionar. É preciso encontrar a causa com base nos fenômenos.
Reply #92017-08-12
Instalar um dispositivo de lavagem; basta que haja dois ciclos de lavagem por turno de inspeção
Reply #102017-08-12
Eu uso um medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges. Às vezes, a membrana pode se obstruir com sujeira, o que causa leituras falsas do nível. A cada turno, a sujeira acumulada na membrana é removida regularmente, para garantir que o nível indicado seja preciso.
Reply #112017-08-12
Com certeza haverá impacto. O princípio de medição do nível de líquido com duas flanges consiste em utilizar a diferença de pressão entre a parte superior e inferior do líquido, dividindo-a pela densidade para obter a altura do nível do líquido (isso pode ser utilizado quando o líquido está sob pressão). Mas agora, como há objetos dentro do tubo, imagine: enquanto a pressão medida na flange superior é normal, na flange inferior existem resíduos, o que faz com que a densidade seja diferente. Isso certamente causará impacto; se o tubo ficar completamente bloqueado, a medição certamente não será precisa; Se apenas uma parte for bloqueada, pode haver indicação no painel, mas a resposta será lenta; às vezes a leitura é precisa e outras vezes não. Recomenda-se verificar o estado dos materiais no momento, ou adicionar um tipo de válvula de drenagem para eliminar regularmente os resíduos
Reply #122017-08-12
Há sujeira na flange inferior; por que a densidade é diferente? Não entendi muito bem. Poderia me explicar? Obrigado
Reply #132017-08-12
Pode explicar o princípio específico do medidor de nível de duas flanges?
Reply #142017-08-12
Pressão = densidade × aceleração da gravidade × altura
Reply #152017-08-13
Primeiramente, se houver sujeira em qualquer um dos lados do medidor de nível de duas flanges, isso afetará o nível do líquido. Pense assim: mesmo que o ponto zero do medidor esteja ajustado corretamente, se houver sujeira nos lados de pressão positiva e negativa, o ponto zero do medidor mudará, e o nível do líquido certamente não será medido com precisão. Isso é mais ou menos o mesmo que um desvio no ponto zero.
Reply #162017-08-15
Há acúmulo de resíduos na flange inferior, o que certamente afeta a pressão sobre a membrana. É possível que haja erros entre os dados medidos e os valores reais, mas isso não é algo inevitável
Reply #172017-08-16
Há a possibilidade de alterar a direção da abertura da flange do equipamento, passando de uma abertura horizontal para uma abertura em 45° para cima, a fim de resolver o problema.
Reply #182017-08-16
Pela minha experiência, em 80% dos casos, a imprecisão no nível do líquido se deve à presença de sujeiras
Reply #192017-08-16
É difícil dizer nesse caso; é melhor limpar tudo e depois testar para ver como funciona
Reply #202017-08-18
Com certeza há impacto: primeiro, a mudança no método de medição (troca do instrumento); segundo, a mudança na forma de instalação; terceiro, se for aceito, só é possível realizar a limpeza periodicamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.