O medidor de nível da torre de resfriamento rápido que eu tenho é um medidor de nível com duas flanges. Houve um problema com o nível do líquido; então, removi a flange inferior pela abertura da flange. Havia sujeira dentro do tubo conectado à flange. Será que essa sujeira está afetando a indicação do nível do líquido? Por favor, alguém experiente pode me ajudar? Obrigado, pontos extras!
Se, após a limpeza, tudo voltar ao normal, é bem provável que seja isso mesmo. Quanto mais vezes isso acontecer, maior será a certeza.
As falhas nas duas flanges são causadas por muitos fatores; apenas esse fenômeno que você mencionou não é suficiente para determinar a causa da falha. Mas a sujeira na flange inferior pode indicar vários problemas: 1, a impureza do meio faz com que a densidade dele mude; 2, a acumulação de resíduos na região da flange inferior certamente afeta o funcionamento do instrumento. Em casos leves, isso faz com que o instrumento responda mais lentamente; em casos graves, ele deixa de funcionar corretamente
Desde que não fique grudado nele e desde que isso não afete a medição da pressão, não há nenhum grande problema. Você pode tentar limpá-lo e depois observar
Já que vai ser desmontado, aproveite para adicionar um tanque de isolamento, enchê-lo com líquido isolante e reabastecê-lo regularmente. Assim, não precisará se preocupar mais
É possível escolher novamente um transmissor com membrana convexa, de acordo com o comprimento da flange. Isso deve ajudar a resolver o problema das impurezas mencionadas
Na flange inferior, a presença de partículas sólidas pode pressionar a membrana, fazendo com que o nível indicado seja alto demais ou ultrapasse o limite. Tenho um equipamento com duas flanges instalado em um tanque de metanol sódico, e também ocorre esse problema devido à cristalização no inverno. Recomenda-se usar uma membrana inserível ou limpar bem o fundo do tanque.
Primeiro, é preciso esclarecer quais são os problemas que podem ocorrer no nívelímetro: se há flutuações grandes e irregulares, se a leitura não é precisa, ou se o dispositivo fica parado, sem funcionar. É preciso encontrar a causa com base nos fenômenos.
Instalar um dispositivo de lavagem; basta que haja dois ciclos de lavagem por turno de inspeção
Eu uso um medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges. Às vezes, a membrana pode se obstruir com sujeira, o que causa leituras falsas do nível. A cada turno, a sujeira acumulada na membrana é removida regularmente, para garantir que o nível indicado seja preciso.
Com certeza haverá impacto. O princípio de medição do nível de líquido com duas flanges consiste em utilizar a diferença de pressão entre a parte superior e inferior do líquido, dividindo-a pela densidade para obter a altura do nível do líquido (isso pode ser utilizado quando o líquido está sob pressão). Mas agora, como há objetos dentro do tubo, imagine: enquanto a pressão medida na flange superior é normal, na flange inferior existem resíduos, o que faz com que a densidade seja diferente. Isso certamente causará impacto; se o tubo ficar completamente bloqueado, a medição certamente não será precisa; Se apenas uma parte for bloqueada, pode haver indicação no painel, mas a resposta será lenta; às vezes a leitura é precisa e outras vezes não. Recomenda-se verificar o estado dos materiais no momento, ou adicionar um tipo de válvula de drenagem para eliminar regularmente os resíduos
Há sujeira na flange inferior; por que a densidade é diferente? Não entendi muito bem. Poderia me explicar? Obrigado
Pode explicar o princípio específico do medidor de nível de duas flanges?
Pressão = densidade × aceleração da gravidade × altura
Primeiramente, se houver sujeira em qualquer um dos lados do medidor de nível de duas flanges, isso afetará o nível do líquido. Pense assim: mesmo que o ponto zero do medidor esteja ajustado corretamente, se houver sujeira nos lados de pressão positiva e negativa, o ponto zero do medidor mudará, e o nível do líquido certamente não será medido com precisão. Isso é mais ou menos o mesmo que um desvio no ponto zero.
Há acúmulo de resíduos na flange inferior, o que certamente afeta a pressão sobre a membrana. É possível que haja erros entre os dados medidos e os valores reais, mas isso não é algo inevitável
Há a possibilidade de alterar a direção da abertura da flange do equipamento, passando de uma abertura horizontal para uma abertura em 45° para cima, a fim de resolver o problema.
Pela minha experiência, em 80% dos casos, a imprecisão no nível do líquido se deve à presença de sujeiras
É difícil dizer nesse caso; é melhor limpar tudo e depois testar para ver como funciona
Com certeza há impacto: primeiro, a mudança no método de medição (troca do instrumento); segundo, a mudança na forma de instalação; terceiro, se for aceito, só é possível realizar a limpeza periodicamente.