【Questão da quarta-feira – Questão 2】12/08/2017

2017-08-12View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por xh8618 em 2017-8-21 08:01. O arquivo bg9.png contém 4 erros na identificação das questões erradas. O medidor de nível original, que utilizava duas flanges, não funcionava corretamente devido à ruptura da membrana. Um dos trabalhadores modificou-o, transformando-o em um medidor de nível baseado na diferença de pressão, como mostrado na Figura 2. Quais são as deficiências desse novo medidor de nível? Por favor, liste-as e explique-as. Após a resposta, é possível ver as respostas de referência. Quem acertar ou indicar os pontos-chave ganha pontos. A resposta correta é: ① O tanque de condensação deve ficar abaixo da flange superior; o tanque de condensação deve ter entrada em altura maior e saída em altura menor ; ②As tubulações dos lados positivo e negativo do transmissor de diferença de pressão estão conectadas de forma invertida. ③ O transmissor deve estar abaixo da flange inferior. ④ Os medidores de nível por diferença de pressão com tubos de condução devem possuir um conjunto de cinco válvulas. —————————————————————————————————————————————————————————————— O prazo para envio das respostas é de uma semana; após esse prazo, não haverá avaliação. A data limite é 207.08.18. Critérios de avaliação: Respostas erradas resultam em 1 ponto; respostas *incompletas* geram de 2 a 6 pontos. Respostas corretas, acompanhadas de explicações detalhadas, rendem 8 pontos. Respostas corretas, mas com explicações insuficientes, dão de 10 a 15 pontos. Por favor, avalie as respostas de acordo com esses critérios. Nota: Se houver registros de edição após a resposta, apenas quem participou receberá pontos. Por cada tentativa de spam malicioso contínuo, serão deduzidos 2 pontos de riqueza, sem limite máximo. Números puros, emojis e letras escritas aleatoriamente, sem relação com a resposta, são considerados spam malicioso. Após três advertências, começam as deduções de pontos.
Reply #22017-08-12
①O tanque de condensação deve ficar abaixo da flange superior; ele deve ter a entrada em uma altura maior e a saída em uma altura menor; ②As tubulações dos lados de pressão positiva e negativa do transmissor de diferença de pressão estão conectadas de forma inversa. ③ O transmissor deve ficar abaixo da flange inferior. ④ O medidor de nível por diferença de pressão com tubos de condução deve ser equipado com um conjunto de cinco válvulas
Reply #32017-08-12
Os lados de pressão positiva e negativa do transmissor estão invertidos; não há conjunto de cinco válvulas. A posição de instalação do tanque de condensação está incorreta. O transmissor deve ser instalado abaixo da flange inferior
Reply #42017-08-12
①O tanque de condensação deve ficar abaixo da flange superior; ele deve ter a entrada em uma altura maior e a saída em uma altura menor; ②As tubulações dos lados positivo e negativo do transmissor de diferença de pressão estão conectadas de maneira inversa. ③ O transmissor deve ficar abaixo da flange inferior. ④ O medidor de nível por diferença de pressão com tubos de condução deve ser equipado com um conjunto de cinco válvulas.
Reply #52017-08-12
1. Os lados de alta e baixa pressão do transmissor estão invertidos. 2. O tanque de condensação deve ter entrada em altura elevada e saída em altura mais baixa. 3. O tanque de condensação deve ficar acima da flange, sem estar alinhado com ela. 4. O tubo de transmissão de pressão do estado líquido não deve ser voltado para cima.
Reply #62017-08-12
1. As conexões positiva e negativa do transmissor estão invertidas; 2. Se a posição de instalação do transmissor for muito alta, ele deve ser instalado abaixo da flange da fase líquida ; 3. A posição do tanque de condensação está incorreta; ele deve ser instalado na mesma altura que a entrada de gás ; 4. Não há válvulas de corte, válvulas de drenagem ou válvulas de alívio instaladas ;
Reply #72017-08-12
1. Nos sistemas a vapor, seja em termos de pressão ou de nível do líquido, geralmente não são necessários tubos de medição de pressão ou capilares.
Reply #82017-08-12
Por que não se pode usar? Na verdade, é possível usá-lo, e ele consegue resolver muito bem o problema das flutuações no nível do líquido. Os modelos comuns de termopar conseguem suportar temperaturas acima de 200°C, enquanto os modelos para altas temperaturas conseguem suportar até 300°C. Os medidores de nível para vapor a baixa pressão não apresentam nenhum problema, e também não é necessário usar sistemas de aquecimento adicional para mantê-los em funcionamento
Reply #92017-08-12
O indicador está acima de zero; as conexões para pressão positiva e negativa estão invertidas; não há válvula de controle
Reply #102017-08-12
1. As câmaras de medição positiva e negativa do transmissor estão invertidas. 2. O tanque de condensação deve ter a entrada na parte superior e a saída na parte inferior. 3. O ponto zero de medição está desalinhado. 4. Deve-se instalar um conjunto de três válvulas
Reply #112017-08-12
1. Não há válvulas instaladas entre o tubo de pressão e o recipiente; 2. Não foi instalado o conjunto de três válvulas ; 3. Não há válvula de descarga de resíduos ; 4. A instalação do reservatório de condensação está incorreta; deve haver um fluxo de ar de cima para baixo, com a saída localizada na parte inferior do reservatório, conectada ao transmissor ; 5. Deve-se instalar uma válvula de alívio na parte superior do condensador ; 6. O condensado é direcionado para o lado de pressão negativa, enquanto a câmara de pressão positiva recebe a fase líquida.
Reply #122017-08-12
Este tópico foi editado pela última vez por ceybwang em 12/08/2017, às 12:26. ①O tanque de condensação deve ficar abaixo da flange superior; ele deve ter entrada em uma altura maior e saída em uma altura menor; ②As tubulações dos lados de pressão positiva e negativa do transmissor de diferença de pressão estão conectadas de forma inversa. ③ O transmissor deve ficar abaixo da flange inferior. ④ O medidor de nível por diferença de pressão com tubos de condução deve ser equipado com um conjunto de cinco válvulas
Reply #132017-08-12
Por que não se pode usar? Na verdade, é possível usá-lo, e ele consegue resolver muito bem o problema das flutuações no nível do líquido. Os modelos comuns de termopar conseguem suportar temperaturas acima de 200°C, enquanto os modelos para altas temperaturas conseguem suportar até 300°C. Os medidores de nível para vapor a baixa pressão não apresentam nenhum problema, e também não é necessário usar sistemas de aquecimento adicional para mantê-los em funcionamento
Reply #142017-08-12
O tanque de condensado precisa de um tubo de equilíbrio de fase gasosa.
Reply #152017-08-12
1. O transmissor está instalado com os polos invertidos.
2. A altura de instalação do transmissor precisa ser ajustada para ficar ao nível ou abaixo do ponto de medição positivo.
3. A altura de instalação do tanque de condensação está incorreta; ele deve estar ao nível do ponto de medição negativo.
4. Não foi instalado nenhum sistema de aquecimento, por isso, no inverno, o medidor pode congelar ou até se danificar
Reply #162017-08-12
1. O método de conexão do tubo de medição de pressão está incorreto. 2. Devem ser instaladas válvulas de base nos pontos de medição da pressão positiva e negativa
Reply #172017-08-12
1. Na minha opinião, como a membrana está danificada, ela deve ser substituída.
2. O tanque de condensação deve ficar alinhado com as flanges; assim, a água de condensação em excesso pode voltar para o interior do tanque.
3. Geralmente, o lado da água é conectado ao polo positivo, e o lado do vapor ao polo negativo. Não sei se essa maneira de conexão está correta.
4. A instalação do transmissor deve ser abaixo ou ao nível das flanges
Reply #182017-08-12
1. A posição de instalação do transmissor deve estar abaixo do ponto de medição inferior. 2. Há um erro nos compartimentos de pressão positiva e negativa do transmissor. 3. O tanque de condensação não deve ficar acima do ponto de medição superior. 4. No tanque de condensação, a entrada fica na lateral e a saída na parte inferior; o ponto de medição superior está conectado à direção lateral.
Reply #192017-08-13
Este que não tem aquecimento ou isolamento, com certeza só pode ser do tipo membrana, certo? Em circunstâncias semelhantes, como em desoxidadores, vasos de pressão de 40 quilos, etc., eu também modifiquei os transmissores de diferença de pressão convencionais de modo que não seja mais necessário aquecimento ou isolamento térmico. Vocês acham que sei como fiz essa modificação?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.