Sobre o momento de entrada em operação do sistema ESD

2017-08-13View Original

Thread Content

A empresa realiza paradas regulares para manutenção. Durante essas paradas, alguns parâmetros podem desencadear o ESD, por isso o ESD é desativado com antecedência. Ao colocar em operação, após o início do processo e com todos os parâmetros normais, então introduza o ESD. Não sei se essa é a maneira correta de fazer Em termos de tempo, não deve haver problema. Mas parece que o sistema de intertravamento de segurança deveria ser ativado antes mesmo do equipamento ser ligado, a fim de oferecer proteção. Mas se o ESD for utilizado antes da inicialização, o aparelho simplesmente não vai conseguir ligar! Isso é uma contradição. Gostaria de saber se existem padrões nacionais ou internacionais que abordam essa questão
Reply #22017-08-14
Isso significa que a lógica de intertravamento em seu ESD não é adequada.
Reply #32017-08-14
O design ESD tem um problema; provavelmente, o estado de partida e parada não foi levado em consideração.
Reply #42017-08-14
Os momentos de partida e parada são os mais perigosos, e é nesses momentos que se precisa ainda mais da proteção do ESD. Como é possível usar um bypass nesses casos? Será que há algum problema no design lógico do ESD?
Reply #52017-08-14
Só após a entrada em operação do ESD é que o processo pode ser iniciado
Reply #62017-08-14
Já vi um design assim: só é possível ativar o sistema de intertravamento quando o equipamento está funcionando normalmente. Por exemplo, se a pressão do óleo for baixa ou o fluxo de entrada for baixo, como é possível ligar o equipamento sem usar o circuito alternativo?
Reply #72017-08-14
Já vi um design assim: só é possível ativar o sistema de intertravamento quando o equipamento está funcionando normalmente. Por exemplo, se a pressão do óleo for baixa ou o fluxo de entrada for baixo, como é possível ligar o equipamento sem usar o circuito alternativo?
Reply #82017-08-16
Eu também pensei bem sobre isso, e acho que realmente há problemas no design. O principal fator que impede a inicialização é a pressão do hidrogênio. O ESD foi projetado com um limite mínimo para a pressão do hidrogênio; quando ela cai abaixo desse limite, a válvula de nitrogênio é aberta. Isso não faz sentido! ! Se não houver essa intertravamento, é possível ligar o equipamento normalmente mesmo antes de iniciá-lo.
Reply #92017-08-16
Se é viável ou não depende do processo de fabricação; os instrumentos são modificados de acordo com as exigências desse processo.
Reply #102017-08-21
Nós nunca prestamos atenção nisso; já aconteceu tanto de jogarmos primeiro quanto depois.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.