Thread Content
Prezados especialistas, a válvula pneumática original funciona em modo “aberto” em caso de falha. Agora, gostaríamos de mudá-la para modo “fechado” em caso de falha. Como isso pode ser feito?
Mudança do circuito de gás em dois estágios, mudança do estado do elemento de válvula em um único estágio.
Se for um válvula de controle de membrana pneumática, é necessário procurar o fabricante para fazer as alterações; geralmente, não é possível fazê-las no local.
O tipo de ação dupla não pode ser alterado; no caso do tipo de ação simples com curso linear, geralmente basta virar o atuador de posição. Para o tipo de ação com curso angular, basta mudar a direção da turbina. Já fizemos isso todas as vezes.
O irmão deve estar enganado. O de ação simples não pode ser alterado, mas os outros podem ser modificados.
De ação dupla não tem FC\FO, só de ação simples serve
Para alterar a válvula pneumática de tipo “fechamento por pressão do ar” para outro tipo, algumas válvulas podem ser ajustadas por meio do assento da válvula; caso isso não seja possível, é preciso substituí-la ou procurar o fabricante para que faça os ajustes necessários.
O tipo de ação dupla possui FC/FO; com a adição de um tanque de armazenamento de ar, isso pode ser realizado. No tipo de ação dupla, não existe conceito de direção positiva ou negativa. Já o tipo de ação simples, de curso linear, possui FO/FC; portanto, não é possível alterá-lo. Para mudar a posição da mola, o vástulo da válvula precisa ser encurtado ou alongado. No caso de curso angular, é possível fazer as alterações necessárias.
O tipo de ação dupla possui FC/FO; com a adição de um tanque de armazenamento de ar, isso pode ser realizado. No tipo de ação dupla, não existe conceito de direção positiva ou negativa. Já o tipo de ação simples, de curso linear, possui FO/FC; portanto, não é possível alterá-lo. Para mudar a posição da mola, o vástulo da válvula precisa ser encurtado ou alongado. No caso de curso angular, é possível fazer as alterações necessárias.
Depois de remover o atuador, basta girar o corpo da válvula 180°
É possível adicionar um localizador Siemens?
Irmão, você disse o contrário. Os modelos de ação simples não podem ser modificados; do outro lado há molas, então só a fabricante pode fazer as alterações ou é preciso trocar a válvula. Já os modelos de ação dupla, com reservatório de ar, podem ser modificados
Irmão, você disse o contrário. Os modelos de ação simples não podem ser modificados; do outro lado há molas, então só a fabricante pode fazer as alterações ou é preciso trocar a válvula. Já os modelos de ação dupla, com reservatório de ar, podem ser modificados
Irmão, você disse o contrário. Os modelos de ação simples não podem ser modificados; do outro lado há molas, então só a fabricante pode fazer as alterações ou é preciso trocar a válvula. Já os modelos de ação dupla, com reservatório de ar, podem ser modificados
Este tópico foi editado pela última vez por shiwendong em 2017-8-20 às 11:20. A válvula pneumática original funcionava no modo “aberto em caso de falha”; agora, quer-se que ela funcione no modo “fechado em caso de falha”. Para isso, a válvula foi ajustada para funcionar no modo sempre aberto: quando há pressão de ar, a válvula fica aberta; quando não há pressão de ar, ela fica fechada. (Remova o atuador; a válvula estará em estado fechado. Basta instalar o atuador pneumático.) ) Fonte de ar ligada, sem fonte de ar desligada. Funciona em dupla ação; basta inverter o sinal de alimentação de ar. Maneira simples: cansar um monte de gente até a morte:lol:lol:lol:lol
Ação simples: A válvula é ajustada para modo sempre aberto; quando há fornecimento de ar, ela fica aberta, e quando não há fornecimento de ar, ela fica fechada. (Remova o atuador; a válvula estará em estado fechado. Basta instalar o atuador pneumático.) )
Se for de ação simples, basta remover o atuador, girar a válvula 180° e reinstalá-la.
Primeiramente, as válvulas de ação dupla não podem ser consideradas como abertas em caso de falha ou fechadas em caso de falha; no máximo, pode-se dizer que elas se abrem ou se fecham quando há interrupção de energia; Válvulas de ação simples exigem modificação no atuador ou na direção de ação da válvula