Não entendo muito bem o controle PID de aquecimento, gostaria de pedir ajuda aos professores.

2017-08-14View Original

Thread Content

O PID aquece uma placa de aquecimento de 1KW, com valor de ajuste de 101 graus. Após a estabilização da temperatura, o valor medido manteve-se em 106,6 graus. A taxa de saída é mantida entre 6-7%. Aumentou de 5 a 6 graus. Gostaria de saber como os professores podem ajustar os valores do PID para que, a uma temperatura de 101 graus, seja mantida uma saída de seis por cento. Obrigado! :)
Reply #22017-08-15
É muito complexo, pode ser explicado de maneira mais simples?
Reply #32017-08-15
A latência térmica é muito grande, sendo difícil alcançar uma temperatura e uma saída fixas, como você mencionou.
Reply #42017-08-15
A latência térmica é muito grande, sendo difícil alcançar uma temperatura e uma saída fixas, como você mencionou.
Reply #52017-08-15
Como se trata de regulação PID, não é possível manter um valor de saída fixo. É possível controlar manualmente a temperatura até 100 graus e então desligar a saída, para ver se a temperatura continua a subir. Como há um atraso na medição da temperatura, é preciso ajustar os parâmetros do PID; em geral, é necessário aumentar o valor de integração.
Reply #62017-08-15
Como se trata de regulação PID, não é possível manter um valor de saída fixo. É possível controlar manualmente a temperatura até 100 graus e então desligar a saída, para ver se a temperatura continua a subir. Como há um atraso na medição da temperatura, é preciso ajustar os parâmetros do PID; em geral, é necessário aumentar o valor de integração.
Reply #72017-08-15
101 graus e 106 graus são temperaturas medidas pelo mesmo instrumento? É normal que diferentes instrumentos apresentem diferenças nas medições em locais distintos
Reply #82017-08-15
Não é importante manter qual valor de saída, o que importa é manter a temperatura em 101. Pelo que se pode observar, a temperatura permanece sempre estável em 106,6, o que indica que há um excesso de margem. É preciso ajustar os parâmetros PID, principalmente diminuindo o tempo de integração. Vale a pena tentar.
Reply #92017-08-15
Não é importante manter qual valor de saída, o que importa é manter a temperatura em 101. Pelo que se pode observar, a temperatura permanece sempre estável em 106,6, o que indica que há um excesso de margem. É preciso ajustar os parâmetros PID, principalmente diminuindo o tempo de integração. Vale a pena tentar.
Reply #102017-08-15
É exibido na tela sensível ao toque. O tela sensível ao toque se comunica com os instrumentos para ler os dados.
Reply #112017-08-21
No início houve um pouco de sobrecarga, mas com o tempo a situação se estabilizou. Caso contrário, ajuste os parâmetros PID; se isso não funcionar, verifique se há vazamentos nas válvulas, entre outras possibilidades.
Reply #122017-08-21
Ajuste adequadamente as proporções e o tempo de integração; devido ao atraso na medição da temperatura, pode-se considerar a adição de um termo diferencial

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.