Gostaria de saber como os especialistas costumam verificar a resistência térmica de platina PT100. É feito diretamente com um multímetro, medindo o valor da resistência e depois fazendo os cálculos (subtraindo 100 do valor medido e multiplicando por 0,385)? Existe um problema: os resistores de platina presentes no local são de dois fios. Um dos fios transmite os dados para o mostrador digital local, enquanto o outro fio transmite os dados para o DCS. Os valores exibidos em ambos os dispositivos são os mesmos. Mas por que, ao medir diretamente a resistência nos terminais dos resistores de platina com um multímetro, o valor obtido é alguns graus maior do que o valor exibido (3-6 graus a mais)? E é um fenômeno comum. Será que esse método não funciona? Como determinar seu valor real? Obrigado!
É possível que um fio de resistência com 3 metros de comprimento tenha uma resistência de 2 ou mais ohms? Talvez sim
O sistema de duas linhas apresenta erros muito maiores em comparação com o sistema de três linhas
Consulte a tabela de valores de resistência do PT100. Na minha opinião, se o valor mostrado pelo medidor digital for o mesmo que o indicado pelo DCS, então há algum problema com o seu multímetro. Recomendo que você use um medidor de 4,5 dígitos para fazer a medição novamente.
Usei dois multímetros novos, de marcas diferentes, e os resultados foram os mesmos
Pode-se considerar a adição de sinais padrão no local, para visualizar os valores de exibição dos dois circuitos
Remoção dos fios, zeragem do multímetro, resistência dos fios, medidor secundário, temperatura medida em tempo real – tudo isso precisa ser levado em consideração.
As duas temperaturas exibidas no medidor são diferentes; isso deve ser causado por problemas nas conexões ou nos fios elétricos. Se a resistência medida for diferente daquela indicada, você pode subtrair a resistência entre BC da soma das resistências de AB e AC. Além disso, antes de usar o multímetro, ajuste-o para a escala de resistência de 200. Em seguida, faça um teste de curto-circuito com os terminais do multímetro; o valor obtido deve ser zero
Consulte a tabela de dados específica do PT100: não é possível fazer um cálculo preciso dessa maneira; só se pode fazer uma estimativa aproximada. Além disso, se você medir no local, o valor exibido pelo dispositivo de controle de dois fios certamente será maior do que o valor real, pois o sistema PT100 de dois fios leva em conta a resistência entre os fios na hora da conversão, o que faz com que o valor exibido seja elevado
Deve ser colocado no forno para ser aquecido, e comparado com a temperatura padrão
O cabo que vai do local até o DCS possui uma resistência.
Esse método de medição que você utiliza tem problemas; é melhor realizar a medição por meio de um dispositivo de medição com resistência térmica
Esse não é um método de verificação padrão; é apenas uma medição aproximada. Veja as normas de verificação
Aqui, oferecemos diferentes temperaturas padrão para comparar a temperatura exibida pelos instrumentos e pelas telas de visualização
É de quantas linhas? O erro causado pela resistência do fio, talvez.
Para as resistências térmicas de três fios, o importante é que os fios com 3 metros de comprimento não tenham uma resistência elétrica superior a 2,5 ohms
Aqui, na conexão externa, vamos conectar um display digital para monitorar a variação de temperatura.