Thread Content
Problemas com a válvula pneumática: há uma válvula esférica pneumática de tipo “abre com ar” no local. Há vazamento na área onde fica o anel de vedação. Devido ao aperto excessivo dos parafusos, a válvula fica presa a meio caminho ao ser acionada manualmente. Ao afrouxar um pouco os parafusos, percebeu-se que, quando a válvula é acionada remotamente, ela fica fechada no local, enquanto, quando é desligada remotamente, ela se abre no local. Ao interromper o fornecimento de ar para a válvula pneumática, a válvula de controle permanece aberta. Essa válvula pneumática passou de um tipo “abre com ar” para outro tipo… O que está acontecendo? Como se adaptar? Urgente! Obrigado, não há problema com o circuito da válvula pneumática
Depois de ler a descrição, parece que a válvula de abertura por pressão se transformou em uma válvula de fechamento por pressão. Verifique as configurações de ação da válvula nos parâmetros de ajuste. Se for ação direta, tente mudar para ação reversa; se já for ação reversa, então mude para ação direta.
Uma válvula de abertura por pressão não pode se transformar automaticamente em uma válvula de fechamento por pressão, principalmente porque a posição da mola e da membrana não muda.
Este tópico foi editado pela última vez por Rei Alegre em 19/08/2017, às 14:59. Tente inverter a saída do DCS de 4 para 20mA; caso isso não funcione, será necessário fazer ajustes no localizador.
Basta girar o ângulo de instalação do atuador e da válvula em 90°.
Isso mesmo, mas o procedimento habitual é desmontar a válvula e girar o núcleo da válvula 90 graus
Isso depende se a válvula é uma válvula esférica de regulação pneumática ou uma válvula esférica de comutação pneumática; as formas de falha da válvula não podem ser alteradas sem intervenção humana. Portanto, para identificar problemas desse tipo, é necessário analisar a configuração do equipamento acionador dessa válvula. No caso de válvulas reguladoras, deve-se verificar o efeito direto/indireto do sinal de saída AO. Já no caso de válvulas de comutação, é preciso observar o estado da válvula de acordo com se o sinal elétrico de saída DO está ativo ou inativo.
Será que o sinal de posição da válvula está invertido? Na verdade, a abertura e fechamento da válvula devem estar em concordância com o que acontece na sala de controle, não é?
O dono do tópico, por favor, envie a placa identificativa da válvula para que possamos dar uma olhada
Deve ter girado 90 graus enquanto apertava a raiz
A válvula não pode mudar sozinha de modo “aberto para ar” para “fechado para ar”. Com certeza, houve alguma alteração no mecanismo mecânico. Basta fechar a válvula manualmente, remover a parte pneumática, girá-la 90 graus e reinstalá-la – pronto!
O feedback do interruptor está invertido, ou seja, na verdade está invertido em relação ao controle central
Se a configuração e o feedback não mudaram, então houve alterações na parte mecânica, como, por exemplo, no corpo da válvula
Primeiro, com esse tipo de válvula de liberação de gás, não é possível que ocorra uma situação como a sua, em que a válvula se abre devido à falta de gás. Se for realmente assim, por favor, explique como você determina a posição de abertura e fechamento da válvula. Suspeito que você determine isso pela tampa do anel de vedação; provavelmente, o anel de vedação foi apertado nessa área. Por favor, verifique o estado de abertura e fechamento da válvula fazendo um teste de pressão. O que foi dito acima são apenas opiniões pessoais, para referência apenas.