2017-08-21View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por xzzgjxmf em 21/08/2017, às 11:46. Trata-se de tanques cilíndricos com tampas em formato cônico, sendo que a distância entre a flange do radar e a superfície refletora no fundo do tanque é de 5,6 m. Como devem ser definidos os vários parâmetros relacionados a essa distância e altura?
Reply #22017-08-21
Altura do tanque: recomenda-se que seja medida a partir da superfície inferior da flange do radar até a borda mais inferior da coluna; pode-se estender um pouco mais para baixo, dependendo da localização e das condições de instalação. Zona cega superior: da flange do radar até a extremidade do cone superior, mais 200; ou seja, toda a área acima da posição máxima de alimentação pode ser considerada zona cega. Tipo de antena, tipo de tanque: basta seguir as configurações reais. A linha de filtragem pode ser ajustada para 800 inicialmente. É melhor incluir um esboço que mostre a localização de instalação e a distância entre os pontos
Reply #32017-08-21
É melhor você criar uma árvore de operações para ele:lol
Reply #42017-08-21
Altura do vazio: 5,6 m; área cega ≥ 0,4; alcance ≤ 5,2 m. Configure como foi dito no segundo andar.
Reply #52017-08-21
Este tópico foi editado pela última vez por ウ① ponto ゞ em 2017-8-21 às 19:50. Será que a extremidade de 0,4 metros corresponde à borda da trombeta? Se for o caso, recomenda-se definir a área cega em 0,6+. A altura da base do tanque deve ser igual à sua espessura; a altura total do tanque deve ser de 5,6 (é melhor definir essa altura como a distância desde a flange até a parte mais baixa do tanque). O limite superior do intervalo de medição deve ser menor ou igual a 5,6 – área cega. A linha de filtragem pode ser inicialmente definida em 800; se houver um valor de 475, é possível analisá-lo com mais detalhes antes de definir a linha de filtragem
Reply #62017-08-21
Se você fizer a medição dessa maneira, com certeza não será precisa! De acordo com o tanque de fundo plano, a altura do tanque abaixo da costura semicircular na parte inferior também deve ser subtraída.
Reply #72017-08-21
Este tópico foi editado pela última vez por ウ① ponto ゞ em 21/08/2017, às 19:52. Em geral, sua compreensão está correta; a maioria das pessoas pensaria da mesma maneira que você. Claro, isso inclui também o eu de outrora. Claro, seria melhor, como você disse, definir a altura total, desde a flange até a extremidade do cilindro, como sendo a altura do tanque
Reply #82017-08-21
Se ele precisar, posso enviar a ele um guia de operação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.