Sobre o problema da definição da área cega no medidor de nível por radar de ondas guiadas

2017-08-21View Original

Thread Content

A empresa possui vários medidores de nível a base de radar de ondas guiadas. O fabricante já configura o intervalo de medição e a zona cega antes do envio dos produtos. No entanto, o departamento de produção quer que essas configurações sejam alteradas conforme suas necessidades. Anteriormente, o valor mínimo era de 1,5 m, o valor máximo de 1,3 m, e a zona cega era de 20 centímetros. Agora, quero alterar o intervalo de medição para 1,1 m. Quanto à zona cega, devo definir-a em 40 centímetros ou 20 centímetros? Lembro-me de que, no caso da Emerson, o valor não pode exceder 20 ou 30 centímetros?
Reply #22017-08-21
A faixa de medição pode ser alterada para 1,1 metro, e a área cega pode ser ajustada para 40
Reply #32017-08-21
A faixa de medição pode ser alterada para 1,1 m, com área cega de 40 cm. A área cega tem apenas um valor mínimo; acima disso, você define por conta própria.
Reply #42017-08-21
Este tópico foi editado pela última vez por ウ① ponto ゞ em 2017-8-21 às 20:02. Em teoria, é possível definir todas as áreas fora da faixa de medição como zonas cegas; não existem requisitos máximos, apenas requisitos mínimos. Claro, se as configurações anteriores funcionaram bem, agora basta alterar a faixa de medição; a área cega pode permanecer a mesma ou não
Reply #52017-08-21
O radar geralmente precisa apenas da altura do tanque, das zonas cegas e do alcance, além do tipo de tanque. Isso deve ser um ultrassom, não é? Acho que basta diminuir 20 cm tanto no valor máximo quanto no valor mínimo
Reply #62017-08-24
Bem, eu reduzi 20 ao mesmo tempo... Antes, tudo era baseado em informações e dados técnicos fornecidos pelos escritórios de design. Já nesta nova empresa, não há nada disso. Até o departamento de produção deles não sabe qual é a profundidade dos tanques subterrâneos, e quem é responsável pela instalação também não sabe o comprimento dos equipamentos. Eles me dão parâmetros aleatórios, o que me deixa bem confuso……
Reply #72017-08-24
O novo dispositivo ainda não foi produzido. O principal problema é a estrutura confusa da nossa empresa: as informações necessárias não chegam diretamente ao departamento responsável pelos equipamentos elétricos. Não se sabe para onde foram parar essas informações. De repente, o departamento de produção passou a dar instruções no local, e eu só podia seguir as orientações deles. Além disso, não se sabe qual é o comprimento real do bastão de detecção do equipamento
Reply #82017-08-24
Para um dispositivo novo, é melhor que o fabricante faça tudo com cuidado. A gestão caótica é algo comum
Reply #92017-08-24
A área cega pode ser ampliada, mas não reduzida! ! ! A chamada zona cega refere-se a uma menor precisão de medição; portanto, parte do sinal é bloqueada para evitar que flutuações significativas afetem a capacidade do operador de tomar decisões com precisão
Reply #102017-08-24
A área cega pode ser ampliada, mas não reduzida! ! ! A chamada zona cega refere-se a uma menor precisão de medição; portanto, parte do sinal é bloqueada para evitar que flutuações significativas afetem a capacidade do operador de tomar decisões com precisão

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.