Dois sistemas DCS se comunicam por conexão física, gostaria de saber o método.

2017-08-21View Original

Thread Content

A fábrica já possuía um sistema DCS; agora, um novo DCS foi instalado na nova oficina, e é necessário que haja comunicação entre ele e o DCS antigo por meio de conexões físicas. Os cartões são conectados diretamente por meio de cabos multifios. Os sinais digitais podem ser processados diretamente com relés para se transformarem em nós lógicos. Como converter os sinais analógicos? É possível utilizar uma combinação de cartões de sistema de quatro fios e de dois fios? Por exemplo, se a saída A for de 4-20mA para B, será necessário conectar A a um cartão AO, enquanto B deve ser conectado a um cartão AI de sistema de quatro fios? Devo adicionar um isolador de sinal para conectar o cartão AI de dois fios?
Reply #22017-08-21
Este tópico foi editado pela última vez por huio1983 em 2017-8-21 às 14:44. Por que usar conexão física? Não seria melhor criar uma estação de controle e utilizar comunicação remota? O ponto chave é a conexão física; trata-se de uma expansão no processo produtivo? Sinais analógicos são distribuídos usando isoladores de sinal de uma entrada e duas saídas; contar apenas com a saída AO seria um investimento muito alto (claro, quem tem dinheiro pode fazer o que quiser)
Reply #32017-08-21
Se os dois sistemas utilizarem o mesmo sistema de aterramento, com potencial constante, então não é necessário usar isolador; basta conectar a saída AO diretamente à placa AI de quatro fios
Reply #42017-08-21
Uma pequena quantidade pode ser substituída por um conversor de 1 para 2, mas o custo não é barato.
Reply #52017-08-21
Por que investir tanto apenas com a saída do AO? Não é apenas ocupar o espaço dos canais e o orçamento destinado aos cabos? Como apenas alguns sinais precisam de comunicação entre os dois DCS, é utilizada uma conexão por fio.
Reply #62017-08-21
O que é um conversor de um para dois? Qual é o nome técnico? É dividir algo em dois, não é? Isso é caro?
Reply #72017-08-21
Alguns sinais são possíveis; entendo que a saída AO deve ser conectada a todos eles
Reply #82017-08-22
Distribuidor de isolamento de sinais; marcas estrangeiras custam mais de 1000, com entrada e duas saídas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.