[Compartilhamento semanal de casos de acidentes] – Caso de acidente 3: Acionamento incorreto do interruptor de posição da válvula.

2017-08-22View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por tiandiyi*an em 2017-8-22, às 10:01. I. Fenômeno do defeito: Em 20 de maio de 2016, às 11:56, o sistema de intertravamento da válvula principal da unidade #1 de uma empresa fez com que ela parasse de funcionar. Isso causou a parada do compressor de gás rico nº1. Os técnicos responsáveis pelo controle analisaram o interruptor de posição da válvula principal de alta pressão e constataram que havia água acumulada no interruptor correspondente à posição de fechamento total da válvula. II. Análise das causas: (1) Acúmulo de água no interruptor de posição que indica o fechamento total da válvula principal de alta pressão #1, devido à lógica de parada do sistema. Isso fez com que o interruptor de curso do fechamento total da válvula principal de alta pressão #1 emitisse sinais falsos, mantendo-se nesse estado constante. Quando a válvula principal de alta pressão #1 é completamente fechada, é emitido o sinal de parada da turbina, o que aciona a proteção do compressor de gás rico #1. (2) O vapor que vaza do eixo da válvula principal nº 1 se condensa em água, que, por sua vez, penetra nos interruptores através dos cabos elétricos. Isso faz com que o sinal de fechamento total da válvula principal de alta pressão funcione de maneira anormal. (3) O sistema de controle utiliza sinais para proteção lógica e sinais para exibição de imagens, sendo que essas fontes de sinais não são as mesmas; por isso, não é possível obter um monitoramento eficaz. (4) Nenhum dos procedimentos estabelece a exigência de que os sinais de proteção devam ser exibidos na estação do operador. Apenas nos procedimentos relacionados à confiabilidade é estipulado que todos os estados de falha devem ser exibidos na estação do operador, a fim de permitir a análise das operações. (É tão óbvio que ninguém dá importância a isso.) III. Problemas identificados: (1) A inspeção e manutenção do interruptor de posição da válvula principal não são realizadas em tempo hábil. Ao iniciar a operação da unidade, houve vazamento de vapor no eixo da válvula principal. As medidas de proteção contra água no interruptor de posição da válvula principal não eram adequadas, o que fez com que o vapor vazado se condensasse e penetrasse no interruptor por meio dos cabos. (2) Há deficiências na proteção durante o processo de penteamento, o que faz com que as informações dos sinais utilizados pelo sistema de controle para a proteção por intertravamento lógico não estejam alinhadas com as informações exibidas nas telas. IV. Medidas de prevenção: (1) Exibir os sinais de proteção de intertravamento importantes no painel do operador, garantindo que esses sinais estejam em concordância com os sinais exibidos na tela do operador, facilitando assim o monitoramento. (2) Antes de realizar testes online importantes, o pessoal responsável pelos instrumentos deve primeiro verificar os sinais, resolvendo quaisquer problemas que sejam encontrados. (3) Após o ocorrer de vazamentos de vapor ou água, a equipe responsável pelos instrumentos deve tomar medidas de proteção imediatamente, além de verificar se há acúmulo de água ou diminuição na isolação dos equipamentos afetados.
Reply #22017-08-22
O interruptor de fim de curso do válvula principal de vapor em posição fechada envia sinais incorretos. O sinal deveria ser exibido na estação do operador, indicando que a válvula principal está completamente fechada, e também deveria ser enviado ao sistema de proteção por intertravamento, para que houvesse parada imediata do equipamento. Por que é importante garantir que o sinal do sistema de proteção por intertravamento esteja em concordância com o sinal exibido na tela do operador? Não entendi muito bem, pode explicar?
Reply #32017-08-22
O erro no feedback da posição da válvula referenciado pela estação do operador foi o que causou a discrepância em relação à indicação dos sinais de intertravamento. Além disso, nesse acidente, era utilizado um sistema antigo; a intertravamento não foi implementado no SIS, mas sim por meio do DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.