Quando a válvula está aberta em pequeno grau, o fluxômetro de placa de orifício aumenta abruptamente

2017-08-23View Original

Thread Content

Por que é isso? ? O volume de processamento é muito pequeno; o controle automático não consegue gerenciá-lo. Quando a abertura está basicamente entre 7 e 5, o medidor de vazão sofre uma mudança brusca. Por quê? ? A tabela fica na frente da válvula.
Reply #22017-08-23
Abertura de 7-5; essa capacidade de processamento é muito pequena, o controle automático não é adequado, deve-se usar o controle manual.
Reply #32017-08-23
Use a válvula manual para controlar e ver se há mudanças bruscas no fluxo. Com a abertura da válvula tão pequena, você ainda quer usar o modo automático?
Reply #42017-08-23
Com a mesma abertura de 5, alguns fluxos podem atingir 50%, enquanto outros chegam apenas a 10%. O único ponto em comum é que, ao fechar as válvulas a partir do número 5, o fluxo através da placa orifacial aumenta drasticamente, de maneira abrupta; se não for feita nenhuma regulação, esse aumento continuará. O fluxo real provavelmente não é tão grande, não sei por quê. .
Reply #52017-08-23
O design é inadequado; em fluxos baixos, o erro de medição da placa orificial é muito grande.
Reply #62017-08-23
Não é possível fixar manualmente; ocorrem mudanças bruscas no pequeno posicionador da válvula. Já no caso do posicionador 8-26, tanto o modo automático quanto o manual funcionam de maneira estável
Reply #72017-08-23
A posição da válvula é pequena, mas o fluxo não é pequeno. 30-15% do tráfego. .
Reply #82017-08-23
O aumento das mutações ocorre devido ao aumento da pressão de retorno nos tubos de processo e à aceleração da velocidade do fluxo; isso não tem relação com os instrumentos, e vice-versa.
Reply #92017-08-23
Você quer dizer que a abertura é muito pequena, o que causa pressão excessiva na bomba, ou que a bomba de alimentação localizada após a válvula está criando vácuo?
Reply #102017-08-23
Especialista, eu não entendi: a pressão de retorno não deveria ser impedida de sair?
Reply #112017-08-23
Os medidores de vazão com placa orifcial têm uma exigência de vazão mínima; em condições de abertura reduzida, pode ocorrer uma mudança brusca devido ao aumento súbito da diferença de pressão antes e depois da placa orifical. É necessário observar se a vazão diminui após a estabilização da situação. Além disso, é preciso verificar se o trecho de tubo reto entre a válvula e a placa orifical é suficiente.
Reply #122017-08-24
O fluxo em pequenas aberturas é difícil de controlar. Levando em consideração as condições operacionais no local, o tipo de meio utilizado e se o funcionamento da válvula é suave, pode haver também a possibilidade de entupimento da válvula.
Reply #132017-08-24
O medidor de vazão com placa de orifício deve ser utilizado em faixas acima de 30% da escala total de medição. Se a escala for muito pequena, ocorrerão flutuações no valor medido (Q=k√p; Q=√0,02=14,14%). Tente usar uma escala menor
Reply #142017-08-24
Se a válvula escolhida for excessivamente grande, o CV deve ser reduzido. Os medidores de vazão com placa de orifício são pouco precisos quando a taxa de vazão está abaixo de 30%. Para saber o valor correspondente a 1%, basta calcular a raiz quadrada desse valor; pequenas flutuações, ao serem elevadas à potência de raiz quadrada, tornam-se maiores
Reply #152017-08-24
O principal problema são as válvulas, que já não conseguem ser controladas normalmente; o fluxo apenas reflete o estado de controle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.