Por que é isso? ? O volume de processamento é muito pequeno; o controle automático não consegue gerenciá-lo. Quando a abertura está basicamente entre 7 e 5, o medidor de vazão sofre uma mudança brusca. Por quê? ? A tabela fica na frente da válvula.
Abertura de 7-5; essa capacidade de processamento é muito pequena, o controle automático não é adequado, deve-se usar o controle manual.
Use a válvula manual para controlar e ver se há mudanças bruscas no fluxo. Com a abertura da válvula tão pequena, você ainda quer usar o modo automático?
Com a mesma abertura de 5, alguns fluxos podem atingir 50%, enquanto outros chegam apenas a 10%. O único ponto em comum é que, ao fechar as válvulas a partir do número 5, o fluxo através da placa orifacial aumenta drasticamente, de maneira abrupta; se não for feita nenhuma regulação, esse aumento continuará. O fluxo real provavelmente não é tão grande, não sei por quê. .
O design é inadequado; em fluxos baixos, o erro de medição da placa orificial é muito grande.
Não é possível fixar manualmente; ocorrem mudanças bruscas no pequeno posicionador da válvula. Já no caso do posicionador 8-26, tanto o modo automático quanto o manual funcionam de maneira estável
A posição da válvula é pequena, mas o fluxo não é pequeno. 30-15% do tráfego. .
O aumento das mutações ocorre devido ao aumento da pressão de retorno nos tubos de processo e à aceleração da velocidade do fluxo; isso não tem relação com os instrumentos, e vice-versa.
Você quer dizer que a abertura é muito pequena, o que causa pressão excessiva na bomba, ou que a bomba de alimentação localizada após a válvula está criando vácuo?
Especialista, eu não entendi: a pressão de retorno não deveria ser impedida de sair?
Os medidores de vazão com placa orifcial têm uma exigência de vazão mínima; em condições de abertura reduzida, pode ocorrer uma mudança brusca devido ao aumento súbito da diferença de pressão antes e depois da placa orifical. É necessário observar se a vazão diminui após a estabilização da situação. Além disso, é preciso verificar se o trecho de tubo reto entre a válvula e a placa orifical é suficiente.
O fluxo em pequenas aberturas é difícil de controlar. Levando em consideração as condições operacionais no local, o tipo de meio utilizado e se o funcionamento da válvula é suave, pode haver também a possibilidade de entupimento da válvula.
O medidor de vazão com placa de orifício deve ser utilizado em faixas acima de 30% da escala total de medição. Se a escala for muito pequena, ocorrerão flutuações no valor medido (Q=k√p; Q=√0,02=14,14%). Tente usar uma escala menor
Se a válvula escolhida for excessivamente grande, o CV deve ser reduzido. Os medidores de vazão com placa de orifício são pouco precisos quando a taxa de vazão está abaixo de 30%. Para saber o valor correspondente a 1%, basta calcular a raiz quadrada desse valor; pequenas flutuações, ao serem elevadas à potência de raiz quadrada, tornam-se maiores
O principal problema são as válvulas, que já não conseguem ser controladas normalmente; o fluxo apenas reflete o estado de controle.