2017-08-25View Original

Thread Content

Iniciante em instrumentação: atualmente, na minha fábrica existe um sistema de carregamento de materiais. Um dos medidores de vazão do tipo “vortex street” exibe valores no local, mas, mesmo quando há fluido fluindo por ele, em quantidades consideráveis, a vazão instantânea é zero. Além disso, o volume total de fluido que passa também não aumenta. Os conectores estão corretos! Alimentação de 24V DC também não é um problema; peço aos especialistas que ajudem a encontrar o problema.
Reply #22017-08-25
Se as condições permitirem, use algo para bater nas tubulações ao lado do medidor de vazão, fazendo com que as tubulações vibrem significativamente. Assim, é possível verificar se há alguma mudança no fluxo instantâneo medido pelo medidor de vazão.
Reply #32017-08-25
O medidor de tipo “vortex” possui indicador de vazão? Primeiro, verifique a tela LCD de tipo “vortex street”. Se ela existir, então o problema está no medidor secundário. Sua unidade de tipo “vortex street” emite sinal em formato 4-20mA ou em formato de pulsos? Se não houver, então é um problema no medidor de vazão. Você precisa primeiro determinar se houve um problema em uma parte específica, ou se foram várias partes que apresentaram problemas.
Reply #42017-08-25
É uma saída de pulso; a indicação está normal, ou seja, há fluido passando por ela, mas o medidor não funciona
Reply #52017-08-25
Depois de bater, ainda foi agitado por um tempo; o fluxo instantâneo permaneceu zero o tempo todo
Reply #62017-08-28
Pergunte ao fabricante se o que será enviado para você é um medidor de pressão gasosa ou um medidor de pressão líquida. Então, é muito provável que ele tenha ajustado a sensibilidade do sensor para um nível muito baixo, o que faz com que ela fique abaixo da velocidade de fluxo do fluido dentro do tubo. Se a sensibilidade for aumentada, ela não conseguirá resistir às interferências causadas por vibrações.
Reply #72017-08-29
Sua saída de pulso é um valor acumulado. O tipo de sensor de vórtice é integrado ou separado? É que o medidor de vazão de tipo “vortex street” não mostra a vazão instantânea, ou é que o dispositivo de medição não exibe os valores?
Reply #82017-08-29
Corte de sinal pequeno: linear ou zero?
Reply #92017-08-29
Verifique se há erros na configuração do meio de medição, gasoso ou líquido; se o corte de sinais fracos está excessivo. Verifique também se há algum problema com o gerador de vórtices, e confira se o detector de vórtices está funcionando corretamente
Reply #102017-08-29
Meça a resistência do corpo que emite som em relação ao terra, usando um multímetro. É muito provável que a velocidade do fluxo do meio seja muito baixa, o intervalo de medição do fluxo seja grande, o sinal fraco seja suprimido e, por isso, o medidor de fluxo não consiga indicar o valor.
Reply #112017-08-30
O elemento que gera o som é a coluna trapezoidal localizada no meio do tubo de conexão do medidor de vazão por venturi; ela transmite o sinal mecânico para o circuito impresso. Se você desmontar o medidor, verá dois fios metálicos que vêm do elemento gerador de som – você pode medi-los. Além disso, é melhor você enviar os parâmetros da tabela: qual é a pressão no tubo e qual é o seu tamanho? Assim é fácil de julgar.
Reply #122017-09-01
Nos últimos dias voltou a ser útil. Não entendo, haha
Reply #132017-09-02
Se o fluxo for muito pequeno, não se formam vórtices. As vias de vórtice são sensíveis a vibrações; primeiro, remova-as para verificar se há algum objeto estranho bloqueando o caminho.
Reply #142017-09-02
Nesse caso, é possível que o meio esteja sujo, com partículas presas ao elemento responsável pela produção do som; se isso for removido, não haverá problemas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.