O que significa “buffer de diagnóstico da Siemens”?

2017-08-25View Original

Thread Content

Evento 1 de 120: ID do evento 16# 2943 – Erro de acesso I/O, ao gravar na área P; acesso a palavra. Endereço de acesso: 274; Número FB: 7; Endereço do módulo: 212. OB solicitado: Erro de acesso I/O (OB122). Classe de prioridade: 1. Erro externo; evento recebido às 21:00:52,659, em 25/08/2017. (Código: 16# 2943 017A 8E20 0112 0007 00D4)
Reply #22017-08-26
Erro de acesso ao IO. Região P, que é o módulo AI ou AO no local. Veja se há algum problema no módulo de simulação
Reply #32017-08-28
Evento 1 de 120: ID do evento 16# 2943 – Erro de acesso I/O, ao gravar na área P; acesso a palavra. Endereço de acesso: 274; Número FB: 7; Endereço do módulo: 212. Erro de acesso I/O, ao gravar (erro de escrita; pode ser considerado um problema relacionado à saída AO?) ) Endereço do módulo: 212 (O que esse endereço significa? )
Reply #42017-08-29
Verifique se há canais vazios que não estão conectados a nenhum carga
Reply #52017-08-29
Qual é a diferença entre o endereço do canal e o endereço do módulo?
Reply #62017-10-22
Erro nos canais de entrada/saída! Zona P! Tipo de acesso a dados! Endereço 274! Citado pelo FB7! É possível verificar se a configuração real possui o canal 274! Em seguida, verifique se os conectores estão corretamente conectados! Para que as interrupções no canal não causem parada do CPU, é possível baixar o bloco OB122!
Reply #72017-11-05
Andar 6, resposta correta. Vá até a configuração de hardware e verifique o endereço 274: é o canal daquela placa. Verifique no local – geralmente, há um circuito aberto, um curto-circuito ou valor fora do limite

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.