Evento 1 de 120: ID do evento 16# 2943 – Erro de acesso I/O, ao gravar na área P; acesso a palavra. Endereço de acesso: 274; Número FB: 7; Endereço do módulo: 212. OB solicitado: Erro de acesso I/O (OB122). Classe de prioridade: 1. Erro externo; evento recebido às 21:00:52,659, em 25/08/2017. (Código: 16# 2943 017A 8E20 0112 0007 00D4)
Erro de acesso ao IO. Região P, que é o módulo AI ou AO no local. Veja se há algum problema no módulo de simulação
Evento 1 de 120: ID do evento 16# 2943 – Erro de acesso I/O, ao gravar na área P; acesso a palavra. Endereço de acesso: 274; Número FB: 7; Endereço do módulo: 212. Erro de acesso I/O, ao gravar (erro de escrita; pode ser considerado um problema relacionado à saída AO?) ) Endereço do módulo: 212 (O que esse endereço significa? )
Verifique se há canais vazios que não estão conectados a nenhum carga
Qual é a diferença entre o endereço do canal e o endereço do módulo?
Erro nos canais de entrada/saída! Zona P! Tipo de acesso a dados! Endereço 274! Citado pelo FB7! É possível verificar se a configuração real possui o canal 274! Em seguida, verifique se os conectores estão corretamente conectados! Para que as interrupções no canal não causem parada do CPU, é possível baixar o bloco OB122!
Andar 6, resposta correta. Vá até a configuração de hardware e verifique o endereço 274: é o canal daquela placa. Verifique no local – geralmente, há um circuito aberto, um curto-circuito ou valor fora do limite