**A equipe de supervisão do Ministério da Segurança Industrial realizou inspeções, de 29 de junho a 11 de julho de 2017, nas atividades relacionadas à produção segura de produtos químicos perigosos em 5 cidades da província de Shandong. Foram identificados vários problemas relacionados à segurança. Envolvem 28 empresas em 5 cidades da província de Shandong; foram identificados 513 riscos de segurança. Muitas dessas empresas apresentam problemas como alocação inadequada de pessoal, ausência de responsabilidades claras para cada função, falta de planos de emergência adequados e contradições nos sistemas internos. Hoje vamos falar sobre os detectores e alarmes de gases inflamáveis. A respeito desse assunto, na carta nº 168 da Administração Geral de Segurança, foi constatado que 3 empresas apresentaram problemas no projeto integrado dos sistemas GDS e DCS. Problema 1: A Shandong Chengtai Chemical Co., Ltd. possui detectores de gases inflamáveis e sistemas de alarme integrados ao sistema DCS, o que não está em conformidade com as exigências das “Normas de Projeto para Detecção e Alarme de Gases Inflamáveis e Tóxicos na Indústria Petroquímica”. A Han Kun Energy Development Co., Ltd. projetou seu sistema de alarme para gases inflamáveis e tóxicos de forma integrada com o sistema de controle de processos, sem criar um sistema de monitoramento de alarmes separado. O analisador de gases inflamáveis e tóxicos da Sanfeng Chemical Co., Ltd. foi projetado em conjunto com o sistema DCS; não foram utilizadas placas de entrada/saída separadas, o que não está em conformidade com os requisitos das “Normas de Projeto para Detecção e Alarme de Gases Inflamáveis e Tóxicos na Indústria Petroquímica”. No documento “**Diretrizes da Administração Geral de Supervisão de Segurança para o Reforço da Gestão dos Sistemas de Instrumentação de Segurança em Indústrias Químicas**, Anvisa Geral de Supervisão de Segurança nº 3 [2014] 116”, os sistemas de instrumentação de segurança em indústrias químicas (SIS) incluem sistemas de intertravamento de segurança, sistemas de parada de emergência, bem como sistemas de detecção e proteção contra gases tóxicos e perigosos, gases inflamáveis e incêndios. O sistema de instrumentação de segurança é independente do sistema de controle do processo (como, por exemplo, os sistemas de controle distribuído). Ele é projetado e implementado de acordo com as normas relevantes, a fim de garantir a detecção e proteção contra gases tóxicos, perigosos e inflamáveis. Para assegurar seu funcionamento confiável, esse sistema deve ser independente do sistema de controle básico do processo. O documento regulatório esclarece que os sistemas de detecção e proteção contra gases inflamáveis e incêndios, quando integrados ao sistema SIS, devem ser independentes do BPCS. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif De acordo com a norma GB50493-2009 “Padrões de projeto para detecção e alarme de gases inflamáveis e tóxicos na indústria petroquímica”: 3.0.9 Os sistemas de detecção e alarme de gases inflamáveis e tóxicos devem ser instalados de forma independente. 5.3.2 De acordo com a escala e as características da fábrica (instalação), os dispositivos de alarme podem ser configurados da seguinte maneira: 1 O sistema de detecção e alarme para gases inflamáveis e tóxicos pode ser integrado ao sistema de detecção e alarme de incêndios ; 2 Indicar que os dispositivos de alarme devem utilizar controladores programáveis industriais independentes, entre outros ; 3 Indicar que os dispositivos de alarme devem utilizar instrumentos analógicos convencionais ; 4 Quando os sistemas de detecção e alarme de gases inflamáveis e tóxicos são projetados em conjunto com os sistemas de controle do processo de produção, as placas de entrada/saída devem ser instaladas de forma independente. As normas estabelecidas indicam que os sistemas de detecção e alarme para gases inflamáveis e tóxicos devem ser independentes. É fornecido um esquema para sua instalação independente em: http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif. De acordo com a norma GB50116-2013 “Normas de Projeto para Sistemas Automáticos de Alarme contra Incêndios”, está estipulado que: 8.1.2 Os sistemas de detecção de gases inflamáveis devem ser independentes. Os detectores de gases inflamáveis não devem ser conectados aos circuitos de detecção do controlador de alarme contra incêndios. Quando o sinal de alarme relacionado a gases inflamáveis precisa ser transmitido ao sistema automático de alarme contra incêndios, isso deve ser feito pelo controlador de alarme para gases inflamáveis. 8.1.3 Os detectores de gases inflamáveis utilizados no controle de processos na indústria petroquímica podem ser instalados de acordo com as disposições da norma atual **“Padrões para projeto de detecção e alarme de gases inflamáveis e tóxicos na indústria petroquímica” GB50493. No entanto, seus sinais de alarme devem ser transmitidos para a sala de controle de incêndios. A norma especifica que os sistemas de detecção e alarme de gases inflamáveis devem ser independentes. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif Na seção de explicações do padrão GB 50770-2013 “Padrões para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança em indústrias petroquímicas”: 1.0.2 Este padrão aplica-se ao projeto de sistemas de instrumentação de segurança em fábricas ou instalações petroquímicas. Esta norma não se aplica a sistemas de alarme de incêndio e gás, sistemas de controle de compressores, sistemas de controle e proteção de caldeiras, etc., em fábricas ou instalações petroquímicas. Esse padrão estipula que o GB 50770-2013 não se aplica a sistemas de alarme de incêndio e de gás. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif Veja o gráfico LOPA: Por meio deste gráfico, pode-se observar que o FGS e o SIS pertencem a camadas de proteção diferentes. O FGS está na camada de mitigação, enquanto o SIS está na camada de prevenção. São métodos completamente distintos para reduzir riscos. O SIS tem como função prevenir o ocorrido e executar funções de segurança, enquanto o FGS serve para atenuar as consequências após o incidente, realizando funções como a aplicação de sprinklers ou extinção de incêndio com gás. Principais diferenças entre FGS e SIS: o SIS utiliza um design de segurança contra falhas, permanecendo energizado em condições normais e entrando em ação em caso de perda de energia. Já o FGS é exatamente o oposto: normalmente não carregado + monitoramento da linha (Line Monitoring), com design para acionamento por tensão. Composição do FGS: Como pode ser visto na figura, o FGS contém mais elementos do que o GDS. (No exterior, os sistemas FGS são projetados de acordo com as normas NFPA 72.) http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif Experiência anterior em projetos: (1) Em projetos de pequeno e médio porte, é recomendável seguir as normas de projeto nacionais GB50493. Também é possível integrar esses sistemas ao BPCS, utilizando entradas/saídas independentes ; (2) Quando há uma grande quantidade de gases inflamáveis e tóxicos, ou quando o corpo de bombeiros local estabelece requisitos específicos, deve-se utilizar um GDS independente para o controle dos alarmes. (3) Quando gases inflamáveis e tóxicos são utilizados no SIF, eles devem ser incluídos no SIS com base nos resultados da análise de segurança. Declaração: O conteúdo da série de perguntas e respostas é original. Por favor, indique “Automação de Gatos” ao reproduzi-lo. É estritamente proibido reunir as perguntas e respostas em um livro. O AutoControl Cat publicará diariamente perguntas e respostas técnicas relacionadas a instrumentos de controle automático. Siga nossa conta oficial para obter as informações mais recentes.
Reply #22017-08-28
Pode ser integrado ao DCS, mas deve-se utilizar placas independentes; é ideal que haja um CPU separado. Além disso, é necessário ter uma tela de operação independente para indicar os alarmes, sendo que esses alarmes devem ser de dois níveis.
Reply #32017-08-28
Pode ser integrado ao DCS, mas deve-se utilizar placas independentes; é ideal que haja um CPU separado. Além disso, é necessário ter uma tela de operação independente para indicar os alarmes, sendo que esses alarmes devem ser de dois níveis.
Reply #42017-08-29
Quantas empresas conseguem fazer isso? ? ?
Reply #52017-08-29
Aparentemente, as normas permitem que sejam combinadas, mas é preciso usar um cartão separado para cada uma. Agora, isso já não é permitido
Reply #62017-08-30
As normas de 2009 estipulam que é possível fazer a combinação, sendo que os cartões devem ser independentes. As regulamentações da agência de segurança exigem que eles sejam instalados de forma separada
Reply #72021-05-18
Qual é a norma que não está sendo aceita agora?
Reply #82021-07-30
As novas normas exigem um setup independente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.