Na indústria de produção intermitente, tenho algumas dúvidas que gostaria de esclarecer: 1. Em alguns dos tanques do modelo 7300C, o nível de líquido mostra cerca de 20% quando o tanque está vazio. O nível fica normal apenas quando atinge 5%. É necessário realizar algum procedimento especial quando o tanque está vazio? 2. Quando há um recipiente vazio, o nível indicado é de 65%; após funcionamento sem carga, o valor fica em 0%. Depois de alguns dias, o nível volta a ficar em torno de 65%. Como resolver isso?
Problemas comuns nos medidores de nível a radar: até os fabricantes não conseguem resolvê-los; simplesmente não há como consertá-los
Não tenho marcas recomendadas; não entendo nada de compras
O cenário de operação que você descreveu não está muito claro. É necessário informar o nome do meio a ser medido, a temperatura, a pressão, o modo e a localização de alimentação, além da localização de instalação do radar. Também é preciso saber se a escolha feita anteriormente com a marca Kolon foi adequada.
Parece haver uma interferência fraca dentro do tanque. Quando o tanque está vazio, o radar detecta essa interferência. No entanto, assim que o material é inserido no tanque, o sinal do material se torna mais forte do que o da interferência, e o radar consegue então identificar o material.
O medidor de nível a radar da Siemens funciona da mesma maneira. Esse fenômeno ocorre sempre que se mede o nível de líquido em tanques com fundo plano, quando o tanque está vazio. Não há necessidade de se preocupar com isso