Este tópico foi editado pela última vez por ren786199017 em 30/08/2017, às 13:08. O transmissor eja indica que não há pressão, enquanto o DCS mostra a pressão normal. Qual é a causa disso? Resolver
Posso perguntar de forma delicada: você tem certeza de que é um relógio original da Yokogawa? Parece que não é o mesmo que eu uso. Será que você encontrou o Li Kui, ou fui eu quem encontrou um impostor?:)
Parece que o transmissor tem saída. Verifique se os conectores do medidor no local estão soltos
Isso aqui mede pressão ou diferença de pressão? O cabeçalho mostra apenas esse conteúdo? Há algum outro conteúdo? SP deve ser a pressão no tubo; é possível que o transmissor mostre várias variáveis, mas o sinal enviado ao sistema é o sinal de diferença de pressão
Você tem certeza de que está olhando para o mesmo ponto?
Qual é o valor mostrado pelo DCS? Isso deve ser a pressão absoluta. Verifique as configurações de faixa em ambas as extremidades e confira se o DCS realizou outras operações lógicas. Por que o cabeçalho é exibido com apenas uma casa decimal?
Basta alterar “sp” para “p”. Isso pode ser feito nas configurações de exibição. Nossa empresa também enfrentou esse problema recentemente
Esta é a série EJA-E da Yokogawa. As que você viu antes eram todas da série EJA-A; a aparência delas é muito diferente da das da série EJA-E!
Tente usar o controlador manual para verificar se a saída do transmissor está normal. Além disso, desligue a alimentação no local e veja se o painel de controle indica uma interrupção na conexão. Confirme se é o mesmo ponto que está com problema. Se o medidor tiver sistema de intertravamento, lembre-se de desativá-lo primeiro