Thread Content
A válvula de controle Gulde5100, que funciona em modo “aberto por ar”, precisa ser alterada para funcionar em modo “fechado por ar”. Como fazer essa alteração? É necessário substituir algum componente?
Geralmente, não há capacidade no local para alterar um válvula reguladora de tipo “aberto por ar” para tipo “fechado por ar”.
Como são as válvulas Gold? Quem já usou.
A válvula de abertura por pressão deve ser substituída por uma válvula de fechamento por pressão. A estrutura do núcleo da válvula de controle precisa ter condições para ser alterada; nem todo tipo de núcleo pode ser modificado. 1. Válvula de regulação pneumática de curso reto com membrana (1): Substitua a válvula que se abre com o ar por uma válvula que se fecha com o ar; instale o núcleo da válvula de maneira invertida. Em outras palavras, basta transformar a forma triangular regular (onde o núcleo da válvula tem formato de △) em uma forma triangular invertida (▽). Em seguida, fixe com rebites. Para substituir uma válvula de bloqueio do fluxo de ar por uma válvula que permite o fluxo de ar, basta seguir o procedimento inverso. (2) A válvula de abertura por reação ao vento deve ser substituída por uma válvula de fechamento pelo vento; o núcleo da válvula deve ser instalado de maneira invertida. Em outras palavras, a forma triangular invertido (onde o núcleo da válvula tem formato ▽) deve ser transformada em um triângulo regular △. Em seguida, fixe com rebites. Para substituir a válvula de interrupção por vento por uma válvula de abertura por vento, basta seguir o raciocínio oposto. 2. Válvulas de regulação de curso angular (1) De ação simples: tomando a válvula esférica como exemplo, após desconectar o atuador, gira-se o núcleo da válvula 90 graus e conecta-se-o novamente (ou seja, coloca-se artificialmente a válvula na posição aberta, em vez da posição fechada, e depois conecta-se-a novamente ao atuador), o que permite a troca entre o modo de abertura por ar e o modo de fechamento por ar. O mesmo vale para o contrário.