Procurando ideias de programação de controle.

2017-08-31View Original

Thread Content

Os cinco tanques são alimentados em cada um deles em sequência. Quando uma das condições for atendida, a próxima será executada. A ordem de alimentação precisa ser alterada à vontade. Por exemplo, a sequência ABCDE é alterada para EBDCA. Altere apenas a configuração na tela do computador host. Dê-me alguma orientação.
Reply #22017-08-31
Quais condições são atendidas para executar a próxima etapa?
Reply #32017-09-01
Temos aqui muitas situações destas, em que a alta tem prioridade e a alta e a alimentação estão interligadas. Em seguida, o ABCD se alinha para interligar a alimentação, e a alimentação pode ser alimentada se as condições forem atendidas.
Reply #42017-09-04
Existem requisitos específicos? É impossível conseguir isso sem modificar o programa.
Reply #52017-09-04
É apenas uma classificação. Softwares diferentes possuem métodos diferentes.
Reply #62017-09-06
Esse tipo de assunto é específico e precisa ser tratado de maneira específica. Ideias fornecidas apenas para referência: 1) No programa do computador inferior, construa 5 blocos funcionais. Cada bloco de função corresponde ao programa de alimentação das chaleiras A~E. Cada programa usa a atribuição da variável ponteiro step como condição inicial. Por exemplo, quando o passo 1=ON, a chaleira A é iniciada, e quando o passo 5=ON, a chaleira E é iniciada. 2) O computador host atribui o valor ON à variável de ponteiro por meio da instrução de atribuição. Por exemplo, ao clicar no botão "Cattle A Feed" na tela do computador host, a situação de atribuição é:: passo 1 = LIGADO, passo 2 = DESLIGADO, passo 3 = DESLIGADO, passo 4 = DESLIGADO, passo 5 = DESLIGADO. Este método é o mais simples. Se você clicar na tela para controlar automaticamente uma única chaleira. Se você deseja automatizar a operação de cinco chaleiras com um clique ao mesmo tempo, você precisa organizar e combinar várias situações, o que é complicado e requer uma enorme quantidade de trabalho de engenharia para o programa de computador inferior. Não recomendado.
Reply #72017-09-26
Geralmente, a lógica de controle é configurada e programada no controlador subjacente, e a tela é usada apenas para exibição e monitoramento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.