Quando a equipe de construção realiza os testes dos circuitos, quais equipamentos são utilizados para simular os sinais de tensão e resistência dos termopares e das resistências térmicas? Ao adicionar o sinal, é preciso desconectar os fios do termopar ou da resistência térmica e conectá-los ao equipamento? Como entender algo como o Fluke, que é conectado a um termopar?
O verificador de campo resolve o problema; existem muitos fabricantes, pode-se procurar no Baidu.
Com o Fluke, é possível aplicar sinais em um circuito; ele possui funções de saída de sinais em mV e de resistência. O método consiste em desconectar os fios dos termopares ou resistências térmicas no local, e então inserir o sinal da Fluke diretamente no circuito. É possível fornecer vários valores para verificar se a exibição no painel de controle está correta.
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 31/08/2017, às 22:23. É possível simular o sinal de um termopar usando um gerador de sinais em milivolts (que pode ser fabricado manualmente). Para simular o sinal de uma resistência térmica, basta usar uma caixa de resistências. Para calibração, é necessário também um medidor padrão. Já o calibrador de campo de alto custo também é um dispositivo que combina elementos semelhantes; sua saída de resistência é uma resistência virtual, que precisa de uma certa corrente de funcionamento. Já a caixa de resistências fornece valores de resistência reais, o que a torna mais prática de usar. Além disso, o Fluke na sua imagem não está conectado ao termopar, mas sim emite um sinal de milivolts para o transmissor de temperatura.
É simplesmente enganar o sistema, enviando sinais diretamente para o transmissor.
As caixas de resistência são raramente usadas pelas equipes de construção, afinal, é muito incômodo ter que se deslocar o tempo todo pelo canteiro de obras. Além disso, é preciso verificar com antecedência a temperatura correspondente aos valores de resistência simulados
A conexão mostrada na figura não é para teste de circuitos, mas sim para conectar os sinais dos termopares no local ao terminal de medição da Fluke. Esse terminal de medição é geralmente usado para medir a temperatura do terminal de compensação, com o objetivo de realizar a compensação do terminal frio. O ajuste do circuito requer a desconexão dos sensores de medição de temperatura no local
Para a calibração do circuito, é necessário desconectar o elemento de medição de temperatura no local, e usar a saída da Fluke no lugar desse elemento para inserir o sinal no circuito.
A imagem foi extraída das instruções de uso da Fluke; na parte inferior da imagem está escrito que se trata de um termopar simulado
Ajuste do circuito de resistência térmica: geralmente se utiliza uma caixa de resistências, sendo suficiente uma precisão de 0,5. Para termopares, o Fluke 754 também pode ser usado; não é necessário conectá-lo aos terminais, basta conectá-lo diretamente ao fio de compensação do tipo K para enviar o sinal.
Para complementar, considerando que não é prático transportar a caixa de resistências de um lado para outro no local de construção, também é possível usar o Fluke 754 para conectar os fios corretamente e enviar sinais. Além disso, o método mostrado na sua imagem não é viável.